我用的是315-2DP和ET200通訊,通訊已經完成呢,ET200上面的數據傳輸也是正常的,但是SF燈還是在閃爍,請問SF可以被屏蔽掉嘛,如果可以,請告訴我具體方法可以嘛?
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-05
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-06-06 21:19
只看該作者
|
小
中
大
去進行模塊診斷,去看看什么導致情況的發生,并下載相應診斷OB來忽略錯誤,嚴重故障時不可屏蔽SF。
就我個人習慣做法,并不是是屏蔽,而是去偵測何種狀況導致該問題的發生,解決問題才是根本。
以上
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(sjm213) 同意
分享
天使之心
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
190 個
工控威望:
323 點
下載積分:
4221 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2009-02-08
最后登錄:
2025-08-03
查看天使之心的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-06-07 15:59
只看該作者
|
小
中
大
檢查模塊是否有故障、背板總線連接器接觸是否好、硬件組態是否有錯的。PLC復位,然后重新下載硬件、程序。