2臺變頻器怎么同步控制2臺電機?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/8 Go
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-05-16 22:03
只看樓主
|
小
中
大
今天碰到難題了,朋友的一涂裝流水線很長,還分樓上樓下,由于太長了,加上有些工件很重,所以只能用2臺電機驅動鏈條了,但這樣就出來了個同步問題,網上看了很多人說是用變頻器能同步,可沒有具本的用法,只能發貼請教壇里面的高手了,電機是樓上一臺,樓下一臺,誰有簡單又實用的方法,請多多指教。!
分享
peng1feng1
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看peng1feng1的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-05-16 22:14
只看該作者
|
小
中
大
用一個大變頻器帶兩臺相同型號電機
分享
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-05-16 22:24
只看該作者
|
小
中
大
試過,但會出現斷鏈和堵鏈的問題,因為有很多的轉彎角!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11678 分
在線時間: 9723(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-05-16 22:33
只看該作者
|
小
中
大
變頻器加裝同步卡選件。
或者使用同步控制器。
Regards
分享
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的靈感
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
937 個
工控威望:
523 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間:
2007-07-18
最后登錄:
2025-07-27
查看huangjiahong的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-05-16 22:34
只看該作者
|
小
中
大
用三墾的變頻器就可以哦
有你的幫助!我的學識更進步
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-05-16 22:35
只看該作者
|
小
中
大
用可調電阻控制第一臺變頻器,把第一臺變頻器的輸出模擬信號接到第二臺變頻器的,模擬信號輸入端,這樣就能達到同步的效果。
自己的事情自己做.
分享
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間:
2009-02-11
最后登錄:
2021-07-22
查看luyuemin的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-05-16 22:36
只看該作者
|
小
中
大
用艾默生變頻器,分為主從控制。主變頻器調速并輸出0~10伏的頻率信號給另外一臺變頻器,偏置和增益均可設定。
分享
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-05-16 22:39
只看該作者
|
小
中
大
5樓的朋友,這樣的方法,我也試過,相差更大了,不帶電機,變頻器顯示上都相差比較大了
分享
cyh37017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
269 點
下載積分:
789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2007-08-22
最后登錄:
2025-01-11
查看cyh37017的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-05-16 22:41
只看該作者
|
小
中
大
我在這里找到了一種用法,可是沒有具體的用法,網址肯定過期了?
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=1-B834-C1ADA3A36110&page=1#login
另外用同步控制器適合我這種用法嗎?我的這種坡度大,彎角多?
分享
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
611 個
工控威望:
1067 點
下載積分:
10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-05-17 19:20
只看該作者
|
小
中
大
用第一臺變頻器的輸出頻率,做為第二臺的輸入頻率即可.另一種方法就是用同步器,可以調節同步器使電機同步.
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-05-17 19:30
只看該作者
|
小
中
大
5樓的方法是可行的,不清楚你的變頻器為什么會有頻率差異呢?你要把第二臺變頻器的電位器旋到最大。當然用同步器是一定能實現的,但成本大些。
分享
nipengpeng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
333 點
下載積分:
367 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2008-11-17
最后登錄:
2025-07-16
查看nipengpeng的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-05-17 19:47
只看該作者
|
小
中
大
鏈條上加裝一緩沖裝置,裝置上裝一電位器作為電機1的反饋信號,電機1的給定頻率由電機2模擬輸出給定或者由內部數字給定,電機1用閉環PID控制,調PID和加減速時間,能達到目的.