請教:QD75P2中原點的設置
上一主題
下一主題
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
388 點
下載積分:
2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2022-04-01
查看流灑的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-04-09 21:29
只看樓主
|
小
中
大
我是用的QD75P2的模塊,因為我的原點過段時間要更新一次,但又不希望每次都做一次原點回歸,我是打算將機器進給值,也就是緩存802的 值做為原點,以后如果更新的話則將第二次的802的值和第一次的誤差處理之后補償近來 但我還是很了機器進給值的具體含義 不知道這種方法是否可行動 請高手賜教 謝謝
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-04-10 09:03
只看該作者
|
小
中
大
那就是指的數據設置式原點回歸!
只要認為系統到原點后,給伺服的“CR”信號,讓伺服放大器內的計數器清零就可以了。
分享
sl0301
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
200 個
工控威望:
350 點
下載積分:
838 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2008-04-17
最后登錄:
2025-06-11
查看sl0301的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-05-11 22:38
只看該作者
|
小
中
大
原點數據保存在PLC的R文件寄存器中,那個斷電后,有備用電池保存的
分享