三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝!
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-07-23
查看saisam2006的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-02-01 10:32
只看該作者
|
小
中
大
你可以在固態信號輸入端并電容
分享
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
588 點
下載積分:
516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2008-10-16
最后登錄:
2022-08-24
查看竹風涼的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-02-01 18:39
只看該作者
|
小
中
大
120歐的電阻加0.1UF電容。試試,
禍兮福所倚
福兮禍所伏
分享
jyq102322
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
425 個
工控威望:
331 點
下載積分:
959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2008-10-29
最后登錄:
2022-07-19
查看jyq102322的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-02-01 21:14
只看該作者
|
小
中
大
這兩種方法都試過了,無效果,不夠還是謝謝兩位的熱心
分享
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
588 點
下載積分:
516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2008-10-16
最后登錄:
2022-08-24
查看竹風涼的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-02-01 22:47
只看該作者
|
小
中
大
是固態繼電器誤動作還是電磁閥誤動作,還是PLC誤輸入
禍兮福所倚
福兮禍所伏
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-02-02 16:19
只看該作者
|
小
中
大
我認為:先分清是輸出口有輸出,還是電磁閥誤動作。特別應該注意com口的連接。
分享
pujiangang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
392 個
工控威望:
378 點
下載積分:
2168 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間:
2007-08-06
最后登錄:
2025-07-18
查看pujiangang的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-02-02 17:41
只看該作者
|
小
中
大
別的原因
分享
aogeabcd
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
188 點
下載積分:
626 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2017-07-24
查看aogeabcd的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-02-03 11:02
只看該作者
|
小
中
大
學一學!
分享
aogeabcd
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
188 點
下載積分:
626 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2017-07-24
查看aogeabcd的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-02-03 11:07
只看該作者
|
小
中
大
看一看固態繼電器使用手冊,因其控制的是電感線圈!
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-23
查看sjm213的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-02-03 14:06
只看該作者
|
小
中
大
“用繼電器點又容易壞”是個什么情況?一般的24V電磁閥直接用PLC輸出都可以了,況且加個中間繼電器了
分享
xidde
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
312 個
工控威望:
649 點
下載積分:
1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2008-04-10
最后登錄:
2024-01-17
查看xidde的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-02-05 10:28
只看該作者
|
小
中
大
一. 變頻器和直流固態間距啦遠
二. 24V開關電源輸出端加直流濾波器后,輸出到PLC.固態
分享