我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地
系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
分享
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
772 點
下載積分:
773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-05
查看工控玩家的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-12-30 22:42
只看該作者
|
小
中
大
你把發電機的中線和變壓器的中線接在一起,就什么事都沒了。
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-12-30 23:37
只看該作者
|
小
中
大
估計是電壓過高問題,因不是全負荷,可以把發電電壓降低點,用發電機發出來的電質量不太好,不要經常啟動大負荷的設備,不然對于電源要求比較高的設備產生很大的影響
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
分享
wei9a
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
202 點
下載積分:
608 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2008-07-07
最后登錄:
2020-11-25
查看wei9a的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-12-31 09:19
只看該作者
|
小
中
大
控制發電機轉速,也就是嚴格控制發電機輸出電壓!!
分享
貴貴
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
179 點
下載積分:
553 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2008-11-14
最后登錄:
2016-01-17
查看貴貴的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-12-31 16:07
只看該作者
|
小
中
大
很在可能是接地原因引起的.
分享
lichun518518
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lichun518518的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-12-31 16:51
只看該作者
|
小
中
大
發電的時候電壓不穩定吧,大功率設備頻頻啟動,以前我也碰到過這種情況
分享
會跑的樹
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看會跑的樹的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-12-31 18:19
只看該作者
|
小
中
大
謝謝大家,故障已查出,以上大家說的都有道理,電壓不穩定是其一,中性線末連接變壓器中性線是主要原因,因我廠有的設備是與地線構成220V,因發電機地線末接,相當于零線缺相,因此線圈燒,,,,,,,,而有的設備漏電,是因為接地保護,發電機沒有接地線,有的設備漏電,又不能通過接地線到地,所以電壓殘留在外殼上,.......希望以后有碰到此情況的,一定發電機中性線與變壓器中性線相連,避免損失...
分享
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
588 點
下載積分:
516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2008-10-16
最后登錄:
2022-08-24
查看竹風涼的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-01-01 01:02
只看該作者
|
小
中
大
典型的中性點漂移
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(wsandlqj) 鼓勵一下!
禍兮福所倚
福兮禍所伏
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-29
查看guochunyi的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-01-02 08:15
只看該作者
|
小
中
大
1樓和8樓的正確,在中性點直接接地的系統中,中性線是不允許斷開的,否則會發生諧振問題的,會造成【特別是對供電要求高的電子設備】損壞的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
wsandlqj
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
369 個
工控威望:
3130 點
下載積分:
23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間:
2007-07-11
最后登錄:
2024-12-24
查看wsandlqj的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-01-29 23:28
只看該作者
|
小
中
大
8樓,9樓的有道理
分享
yuhaifeng
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yuhaifeng的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-01-30 15:47
只看該作者
|
小
中
大
中性點漂移
受益不淺
分享
黃光鵬
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
268 個
工控威望:
338 點
下載積分:
354 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間:
2008-06-09
最后登錄:
2025-06-21
查看黃光鵬的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-01-30 20:26
只看該作者
|
小
中
大
多謝各位指點!學習了!
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
綜合討論
請問發電機零線要與變壓器接地系統要相連接嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院