請問各位大俠,我用C235做了一個高速計數器,就是用普通的方法用M8000直接到C235來做計數用,可是在實際設備上出現計數有誤差的問題,請教大俠們怎么解決此問題有什么好的方法,急呀!小弟在此謝謝了!
分享
kingfeng1983
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看kingfeng1983的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-12-30 08:05
只看該作者
|
小
中
大
樓主請說明白
大家也好幫忙啊
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
160937 分
在線時間: 3234(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-06-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-12-30 08:24
只看該作者
|
小
中
大
計數誤差----并不一定是程序的原因。
要看機械安裝、線纜等因素。
分享
kongyungang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
266 點
下載積分:
586 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2006-11-10
最后登錄:
2024-11-19
查看kongyungang的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-12-30 20:34
只看該作者
|
小
中
大
這個我也知道,例如機械或者光電眼的問題都有可能,可客戶說用臺達的PLC就不會出現這個問題,我覺得不可能,因為臺達PLC也是和三菱一樣嗎?沒有道理的事情。
分享
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
5350 點
下載積分:
61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間:
2008-12-29
最后登錄:
2021-03-08
查看xyd_hsn10的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-12-30 21:28
只看該作者
|
小
中
大
你用的是什么傳
分享
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
5350 點
下載積分:
61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間:
2008-12-29
最后登錄:
2021-03-08
查看xyd_hsn10的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-12-30 21:29
只看該作者
|
小
中
大
你用的是什么傳感器,和計算什么
分享
gps1205
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
204 點
下載積分:
447 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2007-09-25
最后登錄:
2025-04-29
查看gps1205的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-01-01 15:13
只看該作者
|
小
中
大
我現在也遇到了這個問題;我咨詢過廠家,他們說是干擾的問題。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
160937 分
在線時間: 3234(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-06-05
查看sjm213的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-01-02 08:35
只看該作者
|
小
中
大
針對這個計數不準的問題有沒有對軟件、硬件做過什么改進措施?效果如何?
作為在現場的實施者,總比在這里想象能夠獲得更翔實的第一手資料。
光拋出這么一個大問題的話,如何解決誰也沒底。
分享
shingolily
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看shingolily的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2009-01-02 09:01
只看該作者
|
小
中
大
我幫頂了。
分享
shingolily
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看shingolily的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2009-01-02 09:01
只看該作者
|
小
中
大
這個大哥的問題有點難啊。
分享
songsuan
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看songsuan的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-01-03 01:54
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第6樓gps1205于2009-01-01 15:13發表的 :
我現在也遇到了這個問題;我咨詢過廠家,他們說是干擾的問題。
我在實際工作中也遇到過這樣的問題,機器的電磁干擾對高速計數器影響很大的,你可以在編程器的x0對+24v加個200pf的無極性電容試一下.
分享
kongyungang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
266 點
下載積分:
586 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2006-11-10
最后登錄:
2024-11-19
查看kongyungang的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-01-03 21:20
只看該作者
|
小
中
大
我又看看了手冊,覺得HSCS這個功能比我們普通用法有區別,這是是計數到達立即輸出,而我們平常用M8000來連接C235計數,這個計數到達以后需要有程序掃描時間的,所以會有一點延時,可能會造成一定的計數誤差。不過這個還是實踐證明到底是那種好。大家給個意見!