INC指令的問題
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
michaelyuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
248 點
下載積分:
655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2008-08-20
最后登錄:
2023-07-21
查看michaelyuan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-12-17 11:01
只看樓主
|
小
中
大
為什么D23不自加呢?請大家幫我分析一下原因
分享
michaelyuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
248 點
下載積分:
655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2008-08-20
最后登錄:
2023-07-21
查看michaelyuan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-12-17 11:43
只看該作者
|
小
中
大
哪位大俠指點一下,理論上來說不會有錯啊,D24就有動作,為什么D23沒有?難道說INC指令有使用次數的限制?但是我改成
ADD D23 K1 D23也不行。找了一上午都找不到原因。
分享
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
385 個
工控威望:
338 點
下載積分:
3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2024-01-05
查看zxc6688的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-12-17 18:18
只看該作者
|
小
中
大
看樓主的截圖,兩個都不應該動作。因為D173 、D174沒有值。假如有的話,C2、C3應該計數。明顯你的圖中C2 、C3都是0,也就是說 D173 、D174里的數值是0.
我給D173、D174賦值后動作正常
[ 此帖被zxc6688在2008-12-18 10:01重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(一天賊忙) 熱心助人!
http://zxc6688.ys168.com/
分享
teng_hua
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
274 點
下載積分:
3374 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間:
2008-10-04
最后登錄:
2022-06-10
查看teng_hua的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-12-17 19:52
只看該作者
|
小
中
大
應該用微分指令,試試看
分享
michaelyuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
248 點
下載積分:
655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2008-08-20
最后登錄:
2023-07-21
查看michaelyuan的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-12-18 16:01
只看該作者
|
小
中
大
我把D173 ,D174分別給的8和28,只是記數器C2和C3也沒有動作而已,從下面就可以看出來
分享
wayu
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
408 個
工控威望:
1445 點
下載積分:
87111 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間:
2008-08-01
最后登錄:
2025-07-27
查看wayu的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-12-18 21:10
只看該作者
|
小
中
大
你的程序里又沒有用C2和C3的觸點,你怎么知道沒有動作
分享
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
385 個
工控威望:
338 點
下載積分:
3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2024-01-05
查看zxc6688的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-12-19 09:27
只看該作者
|
小
中
大
C2,C3不計數說明程序就不正常。下面是我的仿真錄象,你看看是不是正常的。
Video_2008-12-19_092053.rar
(421 K) 下载次数:34
http://zxc6688.ys168.com/
分享
kingfeng1983
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看kingfeng1983的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-12-20 15:06
只看該作者
|
小
中
大
他不可能增加D23D24都是
分享
plc
HONDA
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
352 個
工控威望:
608 點
下載積分:
740 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間:
2008-12-16
最后登錄:
2025-04-26
查看plc的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-12-21 13:00
只看該作者
|
小
中
大
XUEXI
★向高手學習☆
分享
huangxiaodpj
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看huangxiaodpj的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2008-12-21 17:26
只看該作者
|
小
中
大
有學習的價值
分享
michaelyuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
248 點
下載積分:
655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2008-08-20
最后登錄:
2023-07-21
查看michaelyuan的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2008-12-22 11:26
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第5樓wayu于2008-12-18 21:10發表的 :
你的程序里又沒有用C2和C3的觸點,你怎么知道沒有動作
我發的只是程序的一部分,C2C3肯定是用了的
分享
michaelyuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
248 點
下載積分:
655 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2008-08-20
最后登錄:
2023-07-21
查看michaelyuan的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2008-12-22 11:32
只看該作者
|
小
中
大
不知道到底是什么故障,我把D23換成D27就可以了,而D23在程序中絕對是沒有使用的,其他的寄存器也都沒有使用雙字節。是否有可能是PLC內部寄存器D23本身就是損壞了的?稍后我把現在的仿真發上來。