三菱FX2N-2DA模擬量怎么寫
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1412 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
13297 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-08-03
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-10-20 19:51
只看樓主
|
小
中
大
急了,三菱FX2N-2DA模塊控制變頻器轉速,用4-20mA電流信號,程序應該怎樣的?
三菱FX2N-2DA模塊控制變頻器轉速,用0-10V電壓信號,程序應該怎樣的?謝謝
[ 此帖被小蜜蜂在2008-10-23 21:01重新編輯 ]
分享
tgbyhnujm
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看tgbyhnujm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-23 09:50
只看該作者
|
小
中
大
用0-10V電壓信號
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-03
查看ymmfa的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-10-23 10:02
只看該作者
|
小
中
大
特殊模塊手冊上有比較詳細的例子:
http://www.wentianyingyuan.com/bbs/read.php?tid-1936.html
注意模塊安裝的位置,然后照抄一下程序就行
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1412 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
13297 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-08-03
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-10-23 11:33
只看該作者
|
小
中
大
不是,我的意思是0-10V和4-20mA畫梯型圖時的具體的程序區別,模塊手冊上的好象只是它們的公用部分。我只會用0-10V電壓型號設計梯形圖,不會用4-20mA電流信號設計梯形圖。
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1412 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
13297 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-08-03
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-10-23 21:02
只看該作者
|
小
中
大
沒人幫我嗎?頂上去!
分享
jianci
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
116 個
工控威望:
197 點
下載積分:
632 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-10-25
最后登錄:
2025-06-20
查看jianci的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-10-27 10:44
只看該作者
|
小
中
大
特殊模塊手冊上有比較詳細的例子
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1412 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
13297 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-08-03
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-10-27 12:05
只看該作者
|
小
中
大
那個只是公共的部分,難道說0-10V和4-20mA是一樣的程序嗎?
分享
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
169 點
下載積分:
550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2008-10-02
最后登錄:
2019-01-20
查看chenyongsong的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-10-27 19:42
只看該作者
|
小
中
大
要對FX-2DA進行初始化,(出廠設置的是電流),讓它輸出的是4-20MA電流就行了
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
分享
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
169 點
下載積分:
550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2008-10-02
最后登錄:
2019-01-20
查看chenyongsong的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-10-27 19:44
只看該作者
|
小
中
大
改正一下,要對FX-2DA進行初始化,(出廠設置的是電壓信號),讓它輸出的是4-20MA電流就行了
發表于: 2008-10-28 08:23
只看該作者
|
小
中
大
如果我要用4-20mA,那具體對FX-2DA進行初始化梯形圖程序應該怎么寫呢?謝謝啦!
分享
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-07-23
查看slik的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2008-10-28 21:04
只看該作者
|
小
中
大
謝謝。我也學習!
分享
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
169 點
下載積分:
550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2008-10-02
最后登錄:
2019-01-20
查看chenyongsong的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2008-10-29 10:03
只看該作者
|
小
中
大
FX-2DA是要初始化設置,FX2N-2DA只需要根據接線方式不同來先擇是用電壓還是電流輸出。
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX2N-2DA模擬量怎么寫
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院