現在有一個國產編碼器,輸出口有+5V,0V,A,A-,B,B-,Z,Z-和屏蔽線,接到Fx2n64MT PLC用來檢測電機的轉速,請問大家PLC輸入端該如何接線?謝謝!
分享
wzhr036
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wzhr036的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-08 15:49
只看該作者
|
小
中
大
例如:A接X1B接X2\+5V\0V\就可以了
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-03
查看ymmfa的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-10-08 15:53
只看該作者
|
小
中
大
我自己接過的只有24V的編碼器
是這樣接的
24V 接 PLC的24+
0V 接 PLC的COM
A , B , Z 根據實際需要來接相應的X
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
漫步小城
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看漫步小城的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-10-08 16:01
只看該作者
|
小
中
大
謝謝沙發,謝謝站長!
請大家繼續………
分享
ocean1236
歲月不饒人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
218 個
工控威望:
321 點
下載積分:
469 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2008-09-08
最后登錄:
2025-04-21
查看ocean1236的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-10-08 16:06
只看該作者
|
小
中
大
編碼器其實很簡單就是接受脈沖信號,用高速計數器就可以了
分享
漫步小城
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看漫步小城的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-10-08 16:12
只看該作者
|
小
中
大
問題是這種編碼器有6根線不知接到哪里?
分享
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
468 個
工控威望:
572 點
下載積分:
35441 分
在線時間: 2042(小時)
注冊時間:
2006-11-12
最后登錄:
2025-08-03
查看yangliu的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-10-08 16:18
只看該作者
|
小
中
大
A-、B-不接嗎?為什么?請教各位!
一笑而過
分享
mcl66666
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
211 點
下載積分:
2811 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2007-11-26
最后登錄:
2025-08-01
查看mcl66666的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-10-08 17:50
只看該作者
|
小
中
大
你這是差動式編碼器,一般PLC內建是不支援的,須另買模組.但永宏FBs-XXMN應有支援.
分享
qumin000017
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
309 點
下載積分:
1361 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2008-09-22
最后登錄:
2024-03-30
查看qumin000017的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-10-08 18:25
只看該作者
|
小
中
大
要一個膜快,5V。0V接24V電源,A,B。C接?,要再寫一下程式,
分享
漫步小城
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看漫步小城的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2008-10-08 19:10
只看該作者
|
小
中
大
回樓上,5伏接24伏?
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-07-29
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2008-10-08 19:56
只看該作者
|
小
中
大
一樓和二樓說的都對。樓主的編碼器應該是兩相雙輸出數伴有雙Z相復位。
應該看樓主要不要用到雙輸出的。
以上。
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2008-10-08 21:08
只看該作者
|
小
中
大
編碼器必須用5V電源才可以,它的輸出可以用光電偶來過渡,在光電輸出端記得串入通過計算后的合理的電阻進行限流就可以啦,這樣即可以保證輸入PLC的電流足夠用,又不致于損壞光電模組......