我的筆記本與CPU連上過一次,之后再也沒連上。設置的參數檢查過了,沒問題。咨詢代理商說要裝驅動,它們發貨的時候就沒有驅動。請問各位有沒有裝
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6813 個
工控威望:
38417 點
下載積分:
10899 分
在線時間: 9702(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-02
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-09-11 21:30
只看該作者
|
小
中
大
西門子原裝USB接口的MPI編程電纜需要安裝驅動,串口的MPI電纜無需安裝驅動。
如果您沒有驅動光盤,可以上西門子官方網站的下載中心下載,但是要注意的是,僅僅適合西門子原裝電纜。
如果買的是國產電纜,因為使用的虛擬出來的COM口,因此在Set PG/PC Interface中選擇的需要為COM口。