發表于: 2008-09-03 15:05
只看樓主
|
小
中
大
三相異步電動機Y180L-4,譽強變頻器。
能啟動~空載時調節變頻器從低速到高速或高速到低速均正常。
但加料運行機器后,調節變頻器從低速到高速可以,可以到最高速(40以上)
從高速到低速變化時報錯(SC)說是負載短路了~要檢查馬達線或馬達間負載。
線檢查了~沒問題~馬達還要怎么檢查就不知道了~
這樣的情況怎么也想不通跟馬達有關~高速能運行~低速也能運行~就降速會出問題
[ 此帖被dalei在2008-09-16 17:31重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(zhangshichao) 鼓勵一下!
分享
wdbrg
有緣而聚 緣盡而散 做個工控有緣人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
213 點
下載積分:
764 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2008-03-08
最后登錄:
2017-11-12
查看wdbrg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-09-03 15:55
只看該作者
|
小
中
大
如果電機功率不大的話建議換個電機試試。
分享
dalei
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dalei的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-09-03 16:23
只看該作者
|
小
中
大
一下哪搞一個這樣的電機啊~我倒是想讓變頻器公司來換個變頻器試試
22KW 380V的電機,3相阻值測了都是1歐姆左右,絕緣阻值測不出
現在也拿不準是電機壞了還是變頻器的問題
分享
jdq65981
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jdq65981的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-09-03 16:26
只看該作者
|
小
中
大
你的負載慣量如何,看看調整一下加減速時間試試
分享
qq491939779
永遠想在最前面!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
277 點
下載積分:
490 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2008-02-25
最后登錄:
2024-10-11
查看qq491939779的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-09-03 16:34
只看該作者
|
小
中
大
同意三樓的,還有,你的料多重啊?還有,你調到低速時頻率是多少啊?
永遠想在最前面!
分享
dalei
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dalei的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-09-03 17:20
只看該作者
|
小
中
大
哦~里面的參數一般都是廠家來調的~今天電話里他也教我重新設置了一下~
沒用~這個叫吹膜機~不知道你們有沒有接觸過,料倒不是很重,就一點點進去熔化后靠螺桿擠出來~
分享
dalei
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dalei的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-09-03 17:26
只看該作者
|
小
中
大
頻率一般就0-40左右變化,大概在降為25左右(22-29)報警失電
我說的空載情況還是要帶動螺桿轉動的,只是沒加膜料粉
加料后就熔在螺桿槽內螺桿轉動時阻力是會變大的~不過基本是熔化狀態,阻力也不會很大我想
分享
dalei
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dalei的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-09-04 08:18
只看該作者
|
小
中
大
再次頂起來~
分享
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
367 個
工控威望:
394 點
下載積分:
1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2008-02-13
最后登錄:
2025-03-18
查看lxmlxmlxy的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-09-04 08:36
只看該作者
|
小
中
大
你買個變頻專用的電機
分享
dalei
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dalei的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2008-09-04 08:44
只看該作者
|
小
中
大
。。。這個就是變頻專用電機了~
而且這電機這么貴~也不是說買就買的~又不是小零件
分享
心情不錯
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
821 個
工控威望:
908 點
下載積分:
7032 分
在線時間: 1627(小時)
注冊時間:
2007-07-13
最后登錄:
2025-08-01
查看心情不錯的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2008-09-04 13:30
只看該作者
|
小
中
大
1,加大減速時間 2,停機方式修改一下, 3,換用擠出機專用變頻器
分享
dalei
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dalei的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2008-09-04 13:48
只看該作者
|
小
中
大
1,加大減速時間 2,停機方式修改一下
這兩個方法可以試一下
不過有2臺這樣的機器~另一臺機器運行就很正常,2臺參數應該都一樣的
就這臺老出問題~
分享