在S7-300中要有沒有好一點的LAD條件判斷指令,
如高級編程語言中的
IF T1>30 OR T2>30 OR T3>30
.....
ENDIF
把這樣的條件判斷寫在同一個NETWORK中
因為在3個溫度滿足時,要執行相同的動作.雖然寫一個后,其余可copy,paste,但是程序顯得很冗長,笨拙.或者有個好用的條件判斷
后,把相同的動作寫成子程序,重復調用.
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11648 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-08-05 22:30
只看該作者
|
小
中
大
先前有看到您使用的是S7-300系列的PLC,那么就以S7-300的編程軟件Step7作為討論對象。
Step7中可以使用FB,或者FC來對重復使用的程序作整合,具體使用FB還是FC取決于您的需求,如果您只是需要有一個返回值來表達狀態,那么可以使用FC,如果您需要多個返回值的話那么只能使用FB了。
FB會占用到較多的系統資源,當然,如果您熟悉日系的產品的話,會發現西門子的編程方式與日系的大同小異而已。
我所指的日系編程產品是指支持IEC61131的產品軟件。
如三菱的GX IEC Developer,富士的D300Win,歐姆龍的CX-ONE,松下的Fpwin PRO等。
以上~~~