圖片:
圖中是FC1的一部分其功能是模擬量采集,FC1的使用環境是PLC型號CPU314-1AG13-0AB0軟件是Step7V5.3 .該功能中使用了FC105和
MOVE指令.MD使用了MD400,MD404.......MD408.去掉MOVE后可以下載FC1.
(1)FC1總是不能下載.是否是MD的使用超出了范圍了?
(2)MD的使用范圍具體是多少?
FC1具體內容詳見
http://www.wentianyingyuan.com/bbs/read.php?tid-17832.html
之 現場PLC.RAR
圖中指令并非真的是FC1用到的,引用它只是為了更好說明問題。
分享
xushiyouwcg
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xushiyouwcg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-08-05 20:27
只看該作者
|
小
中
大
你可以看看西門子的模塊介紹,,,M區好像只有256個字節,視CPU類型而定
分享
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-08-05 21:40
只看該作者
|
小
中
大
MD400是BIT位!256個BYTES是256*8=2048遠大于我使用的范圍。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11678 分
在線時間: 9724(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-08-05 22:04
只看該作者
|
小
中
大
314型支持的M區域為256個字節,也就是128個字,如果轉換為樓主需要的MD (Memory Double Word 內存雙字也就是64個而已) .
如果所選取的MD編號大于CPU規定的,會發生如樓主的情況。
位的表達方式為M400.0 字節的表達方式 MB400 其代表M400.0~M400.7
字的表達方式 MW400 其代表MB400,MB401= M400.0~M401.7
雙字的表達方式 MD400 其代表MW400,MW402,也可以看為MB400,MB401,MB402,MB403,也可以看成M400.0~M403.7
以上~~
分享
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-08-05 22:09
只看該作者
|
小
中
大
太感謝了
分享
dianchisun
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dianchisun的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-08-05 22:56
只看該作者
|
小
中
大
學習學習
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
FC1不能下載和MD的使用范圍有關嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院