用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
伺服電機老是定位不準??有的時候準 有的時候會走過頭幾個毫米..
上一主題
下一主題
«
2
3
4
5
6
7
8
9
»
Pages: 5/18 Go
a8897044
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
282 點
下載積分:
859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2007-12-20
最后登錄:
2024-09-13
查看a8897044的
主題
/
回貼
48樓
發表于: 2008-12-03 16:39
只看該作者
|
小
中
大
最后我是1到2就DDRVI 2到1就ZRAN原點復位.....而且發現用接近開關對發送脈沖指令強行斷開~!很容易丟失脈沖且丟的很夸張
分享
huadan
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
77 點
下載積分:
175 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間:
2008-01-09
最后登錄:
2023-05-19
查看huadan的
主題
/
回貼
49樓
發表于: 2008-12-03 16:41
只看該作者
|
小
中
大
個人認為是參數設定問題
分享
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
300 點
下載積分:
1548 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2007-10-26
最后登錄:
2025-07-08
查看cooller115的
主題
/
回貼
50樓
發表于: 2008-12-03 22:57
只看該作者
|
小
中
大
3樓說的又道理
分享
llh_221
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
355 點
下載積分:
1968 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2007-11-16
最后登錄:
2025-07-15
查看llh_221的
主題
/
回貼
51樓
發表于: 2008-12-04 12:50
只看該作者
|
小
中
大
是否存在干擾,有沒有使用雙絞線。定位完成有沒有偏差清零信號。
還有定位是通過什么方式定位:傳感器還是脈沖輸出個數。
如果是傳感器,個人認為效果不好,當然低速會好一點。
如果是脈沖個數的話應該不會出現偏差。
分享
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
950 個
工控威望:
771 點
下載積分:
153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2021-07-31
查看ygwpxq的
主題
/
回貼
52樓
發表于: 2008-12-04 19:21
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第28樓sandwang于2008-08-24 14:10發表的 :
回零開關故障更換安裝牢固
校原點有誤!
分享
zhihai1982
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhihai1982的
主題
/
回貼
53樓
發表于: 2008-12-05 10:28
只看該作者
|
小
中
大
建議:1 看是否編碼器異常造成脈沖量不準確
2 檢查編碼器通信線
3 機械部分有無松動
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!
分享
tjjshd
繼電器段接片生產
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
163 點
下載積分:
405 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2007-10-06
最后登錄:
2024-01-10
查看tjjshd的
主題
/
回貼
54樓
發表于: 2008-12-05 10:47
只看該作者
|
小
中
大
你的伺服應該調整一下參數,電子齒輪比, 我想應該是誤差累計的結果,當距離越來越遠的時候就會出現這種情況,你可以嘗試在你工作的最大范圍點看誤差大小 來調整齒輪比的分子與分母之間的數值,我曾經設置過一個萬/萬的這樣精度就會有,而且現在的伺服編碼器精度要比以往的高很多,你可以嘗試一下,但是這塊設置不要過火,數值的增大要保持在原來分子分母的數子左右 移動不要過大,否則伺服會因為提升力矩太大而報警,。提供參考意見?梢試L試調整。
用到直接找我。18506430299
分享
cheng2gang2
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
212 點
下載積分:
377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2007-12-23
最后登錄:
2023-09-17
查看cheng2gang2的
主題
/
回貼
55樓
發表于: 2008-12-06 10:08
只看該作者
|
小
中
大
可能是零點復位吧,前些天也是這問題可化了我三天時間呢。如:
LD X0 伺服到達零點
RST D8140 將PLC內存清零
改成:
LDP X0
RST D8140 用脈沖清零
分享
xlxlab
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
317 個
工控威望:
405 點
下載積分:
1277 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間:
2007-04-20
最后登錄:
2025-06-27
查看xlxlab的
主題
/
回貼
56樓
發表于: 2008-12-06 12:57
只看該作者
|
小
中
大
不能直接斷開指令,只能是置位或者復位特殊繼電器才行呀,同時回歸時的速度及回歸近點時的計算這個都是影響回原點精度的原因呀,當然是外部合理的情況下,如果機械有問題或者程序本身有問題那就沒辦法了,你最好把這個程序發上來看看,同時這上面有很多上傳的程序,你要問別人總得要有東西呀?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!
分享
dengqianjun
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dengqianjun的
主題
/
回貼
57樓
發表于: 2008-12-06 15:00
只看該作者
|
小
中
大
xuexi la .........
分享
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
333 個
工控威望:
398 點
下載積分:
2161 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2025-05-18
查看coverpaper的
主題
/
回貼
58樓
發表于: 2008-12-08 17:50
只看該作者
|
小
中
大
原點是用接近開關,會對位置有影響,最好時,每次要到原點位時,用回原點指令,這樣,可避免誤差的產生
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836 QQ:603753283
分享
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
333 個
工控威望:
398 點
下載積分:
2161 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2025-05-18
查看coverpaper的
主題
/
回貼
59樓
發表于: 2008-12-08 17:52
只看該作者
|
小
中
大
也可以每次開機時回原點,在自動運行時,不會移到原點位置,這樣,也可避免此種現象的產生
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院