  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 725 點
下載積分: 598 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-02
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 725 點
下載積分: 598 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-02
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
還有一個問題一臺1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電 ?這個案例來自于廠里的一臺老設備,沒有經常運行。最近在選型想參考一下以前的機器,一看更懵了。
hgz284631157
工控小君
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 505 點
下載積分: 1560 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-07-02
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
電源便宜吧,放大點搞個600W的才150大洋
hgz284631157
工控小君
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 505 點
下載積分: 1560 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-07-02
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 昨天
引用
引用第1樓是我冒飯了于2025-07-02 15:05發表的  :
還有一個問題一臺1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電 ?這個案例來自于廠里的一臺老設備,沒有經常運行。最近在選型想參考一下以前的機器,一看更懵了。



注意   額定 !
wchny123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2024-12-19
最后登錄: 2025-07-03
查看wchny123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 725 點
下載積分: 598 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-02
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
引用
引用第2樓hgz284631157于2025-07-02 15:06發表的  :
電源便宜吧,放大點搞個600W的才150大洋

這只是感應器,再加上280個電磁閥線圈和伺服驅動器的回路控制加在一起有接近35A了,直流電源選到1000W了,我現在懷疑自己算的不對,想來求證一下
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 725 點
下載積分: 598 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-02
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 昨天
引用
引用第3樓hgz284631157于2025-07-02 15:08發表的  :



注意   額定 !

那請問我實際計算要按多大電流進行計算呢?
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 725 點
下載積分: 598 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-02
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 昨天
引用
引用第4樓wchny123于2025-07-02 15:09發表的  :
正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。

3個480W會比一個1200W便宜嗎?沒有采購過還能這么操作
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 2801 點
下載積分: 2716 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-07-03
查看皮五的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 昨天
這么多分開用模塊,一個個控制嗎?
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 725 點
下載積分: 598 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-02
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 昨天
引用
引用第8樓皮五于2025-07-02 15:43發表的  :
這么多分開用模塊,一個個控制嗎?

對,模塊式的,要不然后面又加點就很麻煩,新項目第一次做。所以很多東西不確定。
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 491 點
下載積分: 914 分
在線時間: 773(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-07-02
查看congrikunge的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 昨天
電源分開唄 控制電源一個 外部電源一個或兩個
passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2025-07-02
查看passray的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 昨天
一個24V光電有3W?一般來說,不到1W。
引用
引用第4樓wchny123于2025-07-02 15:09發表的  :
正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go