三相220V的三根相線,用兩相接三菱Q61P上,可以嗎
上一主題
下一主題
tzyfl4444
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
483 個
工控威望:
521 點
下載積分:
1133 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間:
2016-01-05
最后登錄:
2025-07-02
查看tzyfl4444的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 8天前
只看樓主
|
小
中
大
請教大神們一個問題,客戶說韓國那邊的電壓是3相AV 220V,三個相線加一根接地線,取兩根相線來接三菱的Q61P模塊的電源上。說2根相線簡的電壓是220V,不知道能不能接到這個模塊上,有遇到的嗎,謝謝
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2112 個
工控威望:
3035 點
下載積分:
25387 分
在線時間: 1511(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-02
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
可以 Q61P本身支持寬電壓的 也支持110V
項目、視覺、通訊QQ3515716
分享
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
333 個
工控威望:
527 點
下載積分:
7116 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2010-02-28
最后登錄:
2025-06-29
查看金海洋的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
加個隔離變壓器不就行了
分享
hgz284631157
工控小君
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
401 個
工控威望:
505 點
下載積分:
1560 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間:
2009-04-07
最后登錄:
2025-07-02
查看hgz284631157的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
可以的
分享
595717
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
61 點
下載積分:
1554 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2025-05-15
最后登錄:
2025-07-02
查看595717的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
可以的,我在日本機器上接220V的電,都是這樣接的,只要前面帶的起負載。
分享
cvlsem
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
555 個
工控威望:
1357 點
下載積分:
473 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2016-05-14
最后登錄:
2025-07-01
查看cvlsem的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
可以的 最好還是加個隔離變壓器
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
壓縮包解WINRAR
一天學一點點
空群:4057363
分享
tzyfl4444
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
483 個
工控威望:
521 點
下載積分:
1133 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間:
2016-01-05
最后登錄:
2025-07-02
查看tzyfl4444的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 7天前
只看該作者
|
小
中
大
好的,謝謝各位
分享
wangzhijian
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
62 點
下載積分:
591 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2021-12-28
最后登錄:
2025-06-30
查看wangzhijian的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 7天前
只看該作者
|
小
中
大
必須可以啊,三相220每兩根火線之間電壓就是220V,我們都是直接拿來當220V的,你想想,跟隔離變壓器兩根380V進,2跟220V線出有什么不一樣?除了隔離效果,不都是2根線之間電壓220V么,做出口設備我們一直這么用
分享
linzhenfu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
308 點
下載積分:
631 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間:
2007-07-15
最后登錄:
2025-06-30
查看linzhenfu的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 3天前
只看該作者
|
小
中
大
在你眼里,必須接了零線才叫220唄
分享
懂一點點
好好學習,GO GO
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
443 點
下載積分:
22623 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間:
2014-10-05
最后登錄:
2025-07-02
查看懂一點點的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 3天前
只看該作者
|
小
中
大
單項220和兩相220一樣用的,臺灣,日本都是這樣的電壓
分享