888lz888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 621 點
下載積分: 589 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2025-07-02
查看888lz888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 24天前
圖片:
各位大佬 圖中的空開控制后面兩個接觸器上電 沒上電前開關是220V  空開合閘輸出電壓變65V了   而且接觸器的輸出端都拆掉了  有大佬遇到過沒
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 2243 點
下載積分: 28196 分
在線時間: 1273(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-07-02
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 24天前
挨著排查空開/接觸器接線端子是否壓緊,接線端子是否氧化,
電壓表測試空開進線端電壓與出線端電壓,如果空開沒問題就查接觸器。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-30
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 24天前
這是直接接的負載線圈嘛?有沒有可能是供電電壓有問題,是虛電壓 。得往前查
888lz888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 621 點
下載積分: 589 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2025-07-02
查看888lz888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 24天前
空開進電沒合閘是有217V的    合閘就掉下去了  試過直接在空開輸出接兩條線是能吸和一個接觸器的
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1339 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-02
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 24天前
可能回路存在線圈串聯或零線缺失
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 5157 點
下載積分: 4926 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-07-02
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 24天前
零線回路開路
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
飛皇123
三菱渣渣一枚,向大佬們學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 307 點
下載積分: 133 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2024-09-05
最后登錄: 2025-07-02
查看飛皇123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 24天前
直接用220V接到接觸器線圈看看能不能吸合,如果能,建議更換空開試試
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4458 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2025-07-02
查看森利德的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 24天前
測測零線對地多少V?
小紅魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 126 點
下載積分: 80 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2022-06-06
最后登錄: 2025-06-28
查看小紅魚的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 23天前
如果220VAC通過了一個接觸器主觸頭,可能是觸點接觸不良