樓主  發表于: 69天前
如題,群里有誰知道哪家PLC能檢測直流24VDC電壓的輸入模塊,有的話推薦一下,要求輸入刷新頻率要快,最好在50ms內,在1s左右肯定是不行的。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7701 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-02
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 69天前
靈活點啊。有(電壓)模擬量輸入的都可以,用兩個串聯電阻分壓,將電壓降為PLC允許的范圍內即可。程序里再按比例換算處理。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1339 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-02
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 69天前
TB搜直流電壓變送器,DC0-1000V轉輸出4-20mA。東西不貴可以買回來測試,模擬量線性輸出應該能滿足你的要求。