用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
3臺FX5U做MODBUS485通訊問題
上一主題
下一主題
石頭哥
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
188 點
下載積分:
1819 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2021-04-01
最后登錄:
2025-05-29
查看石頭哥的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2025-04-21 17:18
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
圖片:
3臺FX5U做MODBUS485通訊,3臺機都在線時通訊正常,如果將從站1或者從站2斷電(通訊線路不動),主站跟另一個從站也不能通訊了;
怎樣才能做到斷開某一從站時不影響其它正常的主從站通訊呢?
主站程序及報警如圖所示:
分享
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
991 個
工控威望:
8894 點
下載積分:
17209 分
在線時間: 947(小時)
注冊時間:
2014-05-23
最后登錄:
2025-07-24
查看anlyl2014的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-04-21 18:21
只看該作者
|
小
中
大
這個M1表示正在通訊,M2正常結束,M3異常結束,斷線時超時,為異常結束,要用M3跳過
三臺FX5U通訊,用NN通訊,或者簡單CPU通訊就好了,很簡單的。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
3臺FX5U做MODBUS485通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院