deamli
爭做毛主席的好學生!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1016 點
下載積分: 368 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2023-03-28
最后登錄: 2025-06-15
查看deamli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-10 13:41
設備配置G120+CU250S-2PN Vector;電機軸端裝編碼器,AB向1024線,目的是通過讀取G120內反饋的編碼器值轉值成81報文,做基本定位控制。此處請教大佬,已知機械計算參數,如何換算81報文的數據接口使工藝軸控制與實時位置對應?
沒有一天不想努力破圈,然.........
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 768 點
下載積分: 569 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-07-04
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-10 16:32
看看這個文件你就知道了
附件: S7-1200 Controlling G120 with Close Loop Positioning via PROFIdrive.pdf (1071 K) 下載次數:58
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 768 點
下載積分: 569 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-07-04
查看最好的控制的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-03-10 17:59
你如果配置好工藝軸對象的機械參數了的話,實際位置不需要自己計算了吧?
直接使用PLCOPEN指令控制了

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院