公司有一臺氣動壓力設備,不知道誰提的修改方案,現在需要取消單向調速閥,做成程序控制電磁閥開度調速;
主氣缸電磁閥用的亞德客4V400系列最大頻率3次/秒,
,想了幾種方案都有問題:
①PWM控制閥線圈,電磁閥線圈不支持,NG;
②定時中斷不停翻轉,電磁閥開斷頻率不夠,NG;
③下壓時電磁閥兩端通氣,靠氣缸內部氣壓差勻速推進,在到位后如果斷氣會有沖擊還是NG
分享
清水魚
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
248 個
工控威望:
908 點
下載積分:
10239 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間:
2023-08-17
最后登錄:
2025-07-02
查看清水魚的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-09-10 15:50
只看該作者
|
小
中
大
這有什么難,再合理化建議加回去就完事了。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(二二123)
下載積分:+1(是我冒飯了) 言之有理呀,一語點醒夢 ..
分享
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
550 個
工控威望:
4758 點
下載積分:
1545 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間:
2014-02-15
最后登錄:
2025-07-03
查看gzcjx555的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-09-10 16:40
只看該作者
|
小
中
大
使用比例閥控制,再加模擬量模塊,可以控制氣壓與流量
聯系電話15071699246,QQ296686949
分享
那時年少
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
581 個
工控威望:
2243 點
下載積分:
28196 分
在線時間: 1273(小時)
注冊時間:
2021-03-24
最后登錄:
2025-07-02
查看那時年少的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-09-10 16:59
只看該作者
|
小
中
大
換成電氣比例閥,模擬量或者通訊控制!
分享
shinvis
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
107 點
下載積分:
2978 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2023-02-15
最后登錄:
2025-03-11
查看shinvis的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-09-10 17:26
只看該作者
|
小
中
大
雖然想說:解決不了問題就解決提出問題的人,但反過來想,是不是單向調速 閥容易壞且不精準?如果只是貴,那電氣這邊就要提出換成比例閥了。
侃問-答
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2024-09-10 19:07
只看該作者
|
小
中
大
建議換費斯托或者SMC高速閥,氣壓先導。從目前來看,第三個問題可以解決的。
你現在要求一秒沖壓沖壓循環多少次?
抄美國一臺機器,二十年前的機器,現在已經使用了6年了。氣缸大概像小圓凳那么大。費斯托的大約400美元。其余16個氣缸是SMC的?瓷先飧状,但是價格便宜,1200一個。
用兩個雙頭電磁閥來控制器一個氣缸。也就是4個Y點來控制。同時氣缸的兩個氣口都有模擬量壓力開關測試。氣缸氣口不接單向調速閥。接兩個精密的調速閥外掛在相關管路上,一個控制上升的速度,一個控制下降的速度。由于我們的產品是0.12mm厚度的不銹鋼,主要是成型和切斷用。主氣壓用0.5MPa。因為美國的機器管路非常的復雜。我們沒有按照美國的全部接法。按的是smc工程師的接法。氣缸的工作運動行程10mm,受到模具設計,一般調整10----12mm的高度。
美國的接法比較犀利,它可以控制沖壓上腔下腔壓力差。所以看上去它可以沖壓速度很快,但是模具沖壓的合模的聲音比較小。
由于沒有得到美國機器的全部管路圖和程序,我們按自己的方式去調整。效果沒有美國的機器速度快和噪音小。
一直在嘗試改進沖壓噪音,無奈沒有好的精密調速閥調壓閥。相對之前有改善。沒有達到美國機器的效果,F在美國的機器已經拉到倉庫了。想拿來練手也沒機會了。用的OPC上位機連接ge -fanuc的PLC,有點難度。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
330 個
工控威望:
428 點
下載積分:
1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-02
查看lch8478的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2024-09-11 10:34
只看該作者
|
小
中
大
調速那就用比例流量閥唄,難在哪?
分享
一朝風月
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
156 個
工控威望:
187 點
下載積分:
1241 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2023-08-07
最后登錄:
2025-07-02
查看一朝風月的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2024-09-14 08:21
只看該作者
|
小
中
大
比例閥+氣缸加行程尺或編碼器閉環控制.
分享
刺猬果果
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
193 點
下載積分:
3880 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2022-04-18
最后登錄:
2025-06-30
查看刺猬果果的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2024-09-14 08:50
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第6樓lch8478于2024-09-11 10:34發表的 :
調速那就用比例流量閥唄,難在哪?
要是能換比例閥那還說什么,現在就是要求通過算法控制普通的先導電磁閥
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
818 個
工控威望:
1196 點
下載積分:
549 分
在線時間: 658(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-02
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2024-09-14 14:06
只看該作者
|
小
中
大
山不轉水轉,非要這么搞,那我就給你模擬一個唄,8個普通電磁閥,前面加個帶降壓的氣罐保證來氣流量穩定,然后你就可以做一個有8級流量的電磁閥組,要多少級就開幾個電磁閥完事~,氣缸氣壓建立期間所有閥全開,氣壓建立完成后降低開度進入勻速運行,速度上來以后關掉足夠多的閥以避免過充。這種改造項目,講究的就是一個微觀過程分析,到時候PPT上面直接以ms為單位把氣壓、行程時序圖一放,反正老板又看不懂,只要覺得很厲害就行了~
速度的問題只要花錢也是可以解決的,前導閥慢就換直通閥,一般來說近似規格的直通閥比先導閥快一個數量級
到時候你這一排8個直通閥,在那邊啪啪啪直響,多壯觀~
分享
sunzengli
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
748 個
工控威望:
1131 點
下載積分:
1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2021-07-09
最后登錄:
2025-06-07
查看sunzengli的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2024-09-14 14:29
只看該作者
|
小
中
大
怎么能用普通閥的開關來做氣壓調節呢?做不好的。
首先,閥本身就受不了,它寫的是3秒/次,你要是這么用,閥芯沒幾天就不行了,電磁閥不是這么用的;
其次,你這樣調,沒法穩定,穩定了也差強人意。
調節開度就用比例閥啊,別打普通電磁閥的主意了,啥東西干啥活,別搞跨界。
分享
巴斯光年369
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
107 點
下載積分:
741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2021-03-02
最后登錄:
2025-06-19
查看巴斯光年369的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2024-09-14 15:14
只看該作者
|
小
中
大
啥東西干啥活,提出這個想法的人不知道啥叫比例閥嗎