求助大神,和三菱QPLC通訊很卡是怎么回事,讀取或在線編輯寫入卡幾分鐘
上一主題
下一主題
18180476020
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
81 點
下載積分:
179 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2023-01-08
最后登錄:
2025-07-04
查看18180476020的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-09-02 21:50
只看樓主
|
小
中
大
有沒有玩三菱的大佬,請教一下為啥在找監視和讀取寫入之類的與PLC有通訊的操作都會很卡很卡,隨便監視或寫入個東西都要卡幾分鐘,離線就不卡,USB直連會好點,用以太網連卡的程度還要多三四倍,是怎么回事。筆記本配的13代i7+32g內存+1T固態,PLC型號Q26UDV。最近兩年都遇上這個問題,筆記本每個項目都是配的新的,做改造項目,原設備一般都是Q26UDV,帶100軸左右,3-5個以太網模塊,經常因為通訊問題搞得心態爆炸,讀取程序基本沒半個小時讀不出來。,一直卡著轉圈
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8303 個
工控威望:
10437 點
下載積分:
21237 分
在線時間: 3109(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-06
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-09-03 07:42
只看該作者
|
小
中
大
昨天也遇到過這樣的問題,監控時編程軟件顯示 無響應 之類的情況,電腦關機重啟還是這個情況.看網線口的指示燈也閃爍正常,還以為是軟件出問題了.折騰了幾次,活動網線插頭,也是監控轉圈,反應速度慢,但十幾分鐘前,聯機監控AB的PLC,很流暢,
于是換了根網線好了,點監控,馬上反應迅速了.
樓主留言:
線應該沒問題,USB和網線都試過,就是卡,我連接他的上料機設備Q06UDV一點都不卡
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1959 個
工控威望:
2221 點
下載積分:
2961 分
在線時間: 2364(小時)
注冊時間:
2009-08-21
最后登錄:
2025-07-05
查看eledesigner的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-09-03 10:05
只看該作者
|
小
中
大
網線比USB慢,USB好用,只是沒法WIFI連接。CPU的掃描周期是多少,是不是CPU負荷高了?100軸的伺服是什么網絡 sscnet還是從clinkiefield
樓主留言:
發表于: 2024-09-03 21:25
只看該作者
|
小
中
大
掃描時間53.4ms,都是用的QD77MS16模塊,電腦CPU負荷基本沒超過20%,PLC的CPU負荷不知道咋個看,容量占用75%的樣子
分享
cvlsem
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
564 個
工控威望:
1366 點
下載積分:
561 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間:
2016-05-14
最后登錄:
2025-07-06
查看cvlsem的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-09-04 08:47
只看該作者
|
小
中
大
某寶 有賣三菱PLC兼容的內是WIFI 你可以去看看
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
壓縮包解WINRAR
一天學一點點
空群:4057363
分享
luobotu
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
57 點
下載積分:
76 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2023-06-15
最后登錄:
2025-06-12
查看luobotu的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2024-09-05 08:47
只看該作者
|
小
中
大
wifi連接不能離遠,10m左右就卡頓
分享
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
663 個
工控威望:
705 點
下載積分:
3444 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2022-07-25
最后登錄:
2025-06-14
查看愛在日落之后的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2024-09-05 09:31
只看該作者
|
小
中
大
你是不是用SFC寫的?我遇到過,works2 用sfc,卡成傻逼一樣。還有一次,我用works3 寫入寫了一個小時,界面卡死在那里,間隔十分鐘看一次,發現進度條動一點。建議你問問客服,客服有經驗
分享
飛皇123
三菱渣渣一枚,向大佬們學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
326 點
下載積分:
5 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2024-09-05
最后登錄:
2025-07-04
查看飛皇123的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2024-09-11 18:53
只看該作者
|
小
中
大
26UDV不直聯確實卡,可能是程序量太大了