用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
MCGS和三菱PLC的變量實時顯示
上一主題
下一主題
3439332482
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
334 點
下載積分:
92 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間:
2024-06-28
最后登錄:
2025-06-18
查看3439332482的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-08-13 15:24
只看樓主
|
小
中
大
用的是三菱Q系列的plc,有一個D504的變量,是32位浮點數格式,把這個變量關聯到觸摸屏的輸入框中,
plc'編程軟件里監控的值是0.036,在觸摸屏里一直顯示0,mcgspro設備窗口里看了,通道啥都是對的,為啥顯示不出來?
還是這個程序,在Y寄存器里有一個Y84的變量,但是在觸摸屏里顯示Y54,這個是啥原因,是16進制轉換的原因嗎?
[ 此帖被3439332482在2024-08-14 08:31重新編輯 ]
分享
lct0502
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
270 點
下載積分:
9 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2012-10-21
最后登錄:
2025-06-16
查看lct0502的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-13 17:50
只看該作者
|
小
中
大
沒圖沒程序,怎么給你回答呢?
分享
工控小c
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
2261 點
下載積分:
6601 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間:
2022-10-14
最后登錄:
2025-06-20
查看工控小c的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-08-13 18:25
只看該作者
|
小
中
大
浮點數那個看下小數點位數
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
818 個
工控威望:
1196 點
下載積分:
549 分
在線時間: 658(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-01
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-08-14 10:03
只看該作者
|
小
中
大
昆侖通態比較討厭,額外多出一道實時數據庫啥的破玩意,出錯概率也大
通道、變量、顯示控件都有可能導致這個問題,挨個檢查一遍,不行就二進制或者十六進制顯示,直接讀寄存器原始值,先看有沒有內容,再處理格式問題
分享
catywu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
645 個
工控威望:
857 點
下載積分:
20020 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間:
2007-08-19
最后登錄:
2025-07-02
查看catywu的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-08-14 20:49
只看該作者
|
小
中
大
檢查以下設置:32位整數字節序,32位浮點字節序,即高低字節轉換設置。
分享