  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1870 個
工控威望: 5525 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 961(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-07-02
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-10 08:29
圖片:
沒有熱插拔485接口。



20240913后續:本次問題解決方案,
1、卓嵐MODBUS RTU轉MODBUS TCP網關換為CMPTP模塊   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP電纜換成屏蔽雙絞線。
建議:與阿特拉斯空壓機通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西門子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模塊  2、可以在空壓機柜內安裝一個200smart,200smart和PLC走以太網通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新編輯 ]
......
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 13294 個
工控威望: 16057 點
下載積分: 47663 分
在線時間: 1047(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-07-02
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-10 08:46
可以維修嗎?試試。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1666 個
工控威望: 7092 點
下載積分: 39458 分
在線時間: 941(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-07-02
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-10 10:20
通訊線有多遠?是不是有干擾源
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 549 分
在線時間: 658(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-02
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-10 11:00
把右上角的TCP轉RTU拉到左邊去,和左邊的模塊公用 一個電源,PLC到網關之間走網線
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4458 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2025-07-02
查看森利德的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-10 15:24
接線沒接好嗎  頭次見   
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1978 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 7415 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-02
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-10 21:50
有沒有檢測過通訊線是不是存在破損
siyatu2001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 611 點
下載積分: 59327 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2025-07-02
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-11 08:22
網關沒達到工業級標準,抗過壓能力低
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 13294 個
工控威望: 16057 點
下載積分: 47663 分
在線時間: 1047(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-07-02
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-11 08:33
電氣,嚴格按要求施工。
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 184 點
下載積分: 3407 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-06-17
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-11 12:02
加個485通訊隔離器試試
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 342 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 909(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2025-07-02
查看1421448580的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-07-12 07:39
樓上的應該是正確方法
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 3033 點
下載積分: 3295 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-05-29
查看靜芳的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-07-14 18:39
我歐姆龍PLC的485跟變頻器通訊,只要把FG接上,不出一天485模塊肯定燒。
dgl4245123
非標自動化編程設計。。。17798956193
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 187 點
下載積分: 7187 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-07-02
查看dgl4245123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-07-15 16:05
接了220還是380
非標自動化編程設計。。。17798956193
  • «