今天看到群友分享的電氣原理圖,看到變壓器零線接地,之前大部分人沒這么做過。群友自認劃分兩個陣營
1、不應該接地:隔離變壓器本來就是起到隔離作用,如果接地,又重新引入了干擾源。只需要進行保護接地即可
2、應該接地:與其他電源等電位,萬一混用電源避免出現意外;同時還可以防止擊穿
大家怎么認為呢?
分享
飛龍舞天
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
306 個
工控威望:
435 點
下載積分:
1031 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間:
2014-06-24
最后登錄:
2025-07-31
查看飛龍舞天的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-29 10:19
全看
|
小
中
大
首先,要搞清楚 隔離 的定義,隔離變壓器是相對于自耦變壓器而言的。變壓器也只有那兩大類。自耦變壓器就不說了。隔離變壓器是指初級次完全沒有任何電氣連接,也就是所謂的隔離,和你次級接地沒任何關系。當然,從安全角度來說,還是應該接地的,防止絕緣損壞,高壓竄到低壓造成觸電事故?刂谱儔浩饕彩歉綦x變壓器的一種,也是需要接地的
分享
飛龍舞天
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
306 個
工控威望:
435 點
下載積分:
1031 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間:
2014-06-24
最后登錄:
2025-07-31
查看飛龍舞天的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-07-29 10:51
全看
|
小
中
大
當然,任何事不能一概而論,要看具體應用場合,例如,煤礦里面,就不能接地了