請教CP2E高速計數器比較表問題
上一主題
下一主題
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
179 點
下載積分:
501 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2011-12-19
最后登錄:
2025-06-15
查看wbdx998448的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-07-06 09:22
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
看手冊,CP2E的高速計數器比較表CTBL指令只能登陸6個比較目標,我實際應用需要11個,有沒有辦法用其它方式實現高速這計數比較功能,比如用CMP指令?
我的應用是通過比較編碼器的計數,然后實現中斷,但是有11個比較值,
現在我想用CMP指令,當計數值與目標值一致時,輸出一個Q點,然后用Q點去接入I點實現外部輸入中斷,有沒有師傅用過其它辦法實現此功能的,謝謝
問廠家說,目前沒有新款的相同規格PLC的CTBL指令可以登陸11個以上比較目標的
維修變頻器伺服驅動器數控機床
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1900 個
工控威望:
4548 點
下載積分:
7717 分
在線時間: 1448(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-07-01
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-06 15:01
只看該作者
|
小
中
大
改CPU為CP1H
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
分享
皮五
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
767 個
工控威望:
2799 點
下載積分:
2662 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間:
2007-07-14
最后登錄:
2025-07-01
查看皮五的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-07-06 16:45
只看該作者
|
小
中
大
定位要求不高的話,直接用>=比較就可以了
分享
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
179 點
下載積分:
501 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2011-12-19
最后登錄:
2025-06-15
查看wbdx998448的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-07-06 19:03
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓hlq_0815于2024-07-06 15:01發表的 :
改CPU為CP1H
[attachment=300953]
謝謝了,已經重新買CP1H了
維修變頻器伺服驅動器數控機床