基恩士PLC監控顯示電源一直在ON OFF切換
上一主題
下一主題
小孟孟
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
431 個
工控威望:
533 點
下載積分:
14136 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間:
2019-02-16
最后登錄:
2025-06-27
查看小孟孟的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-06-21 11:27
只看樓主
|
小
中
大
大家見過基恩士PLCkv5000加兩個IO模塊加兩個MC40V模塊,CPU一會紅色一會綠色
從軟件監控看顯示電源一直ON OFF給cpu單獨接了一個電源也不行,開始是MC40V的
alm線拆了就好了,單個換模塊沒用包括CPU,后來換到IO模塊的線有問題,加了繼電器也沒用,電源OFF到ON0.2s自動切換
后來把整套PLC和另一個設備互換了,兩個設備都沒問題了
有大哥知道怎么回事嗎,問基恩士基恩士不知道 。
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-06-22 18:36
只看該作者
|
小
中
大
電磁脈沖干擾。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
小孟孟
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
431 個
工控威望:
533 點
下載積分:
14136 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間:
2019-02-16
最后登錄:
2025-06-27
查看小孟孟的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-09-20 09:21
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓libin520于2024-06-22 18:36發表的 :
電磁脈沖干擾。
PLC的問題,換了一整套好了
真奇怪,可能以前廠家買的二手的原因,跟旁邊設備互換整套PLC好了
分享
小桿子
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
147 個
工控威望:
168 點
下載積分:
7854 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2024-01-28
最后登錄:
2025-06-09
查看小桿子的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-09-20 09:50
只看該作者
|
小
中
大
二手翻新貨
前不見古人,后不見來著。
念天地之悠悠,獨愴然而淚下。
分享