電機斷路器電流選型?
上一主題
下一主題
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1409 個
工控威望:
1516 點
下載積分:
13285 分
在線時間: 2220(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-06-05
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-05-26 11:18
只看樓主
|
小
中
大
以前一直用的DZ47-63 D型3P斷路器,控制電機,那么斷路器電流會選擇在電機額定電流的1.5-2倍,否則電機啟動時會跳閘,F在改成電機斷路器,那么電流調節范圍應該是在電機額定電流的上下之間?這個電機斷路器防啟動電流沖擊能力強?
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1936 個
工控威望:
2089 點
下載積分:
11133 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-06-05
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-05-26 11:40
只看該作者
|
小
中
大
電機斷路器和D型斷路器曲線不一樣 直接選額定電流上下即可