臺達觸摸屏和臺達PLC通訊同時設置Disk或者CDC,都不能實現穿透連接。有沒有大佬知道問題出在哪里?
工控路漫漫
分享
澄君諾
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
70 點
下載積分:
241 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2021-08-28
最后登錄:
2025-07-18
查看澄君諾的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-04-28 20:42
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
同時已經設置好了CDC模式或者Disk模式了
工控路漫漫
分享
siyatu2001
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
612 點
下載積分:
60019 分
在線時間: 727(小時)
注冊時間:
2021-03-09
最后登錄:
2025-07-25
查看siyatu2001的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-04-29 09:15
只看該作者
|
小
中
大
臺達的老問題了,可能換不同的軟件版本就解決
分享
澄君諾
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
70 點
下載積分:
241 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2021-08-28
最后登錄:
2025-07-18
查看澄君諾的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-04-29 20:17
只看該作者
|
小
中
大
今天用臺達的新軟件,DIA系列試了下,可以穿透通訊上?磥硎擒浖拖到y兼容性做得不是特別好。
工控路漫漫
分享
澄君諾
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
70 點
下載積分:
241 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2021-08-28
最后登錄:
2025-07-18
查看澄君諾的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-04-29 20:22
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
有一點問題就是,如果想在線監測準確的話,還是直接連接PLC,穿透通訊的話,會有延遲。比如這個0.5Hz的脈沖,直接連接PLC的話,計數器是每秒自加一,穿透通訊的話,是每2秒刷新一次,自加二。
工控路漫漫
分享
澄君諾
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
70 點
下載積分:
241 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2021-08-28
最后登錄:
2025-07-18
查看澄君諾的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2024-04-30 09:24
只看該作者
|
小
中
大
昨晚通訊完,又遇到很操蛋的問題,就是,穿透通訊可以之后,剛開始直接和PLC用Ethernet通訊,但過了一會兒后,通訊不上了。COMMGR可以識別到PLC的IP地址,但就是通訊時,提示沒有檢測到裝置。昨晚試了幾個小時,操作都是沒問題的,用ISPSoft直接通訊沒問題,說明步驟都是對的。今早上又重新用DIADesigner 1.4,通訊試了下,又可以了。
工控路漫漫
分享
澄君諾
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
70 點
下載積分:
241 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2021-08-28
最后登錄:
2025-07-18
查看澄君諾的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2024-04-30 09:37
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓siyatu2001于2024-04-29 09:15發表的 :
臺達的老問題了,可能換不同的軟件版本就解決
嗯,應該就是兼容性問題,臺達這塊做得太拉了。