伺服壓機結構 ,目標壓力 一樣 為了保證每次壓力精確性,伺服控制扭矩精度就2%,使用三菱pid控制,485通訊給扭矩數據。pid 調試 0:階躍響應法
1:極限循環法,這兩種 那個合適
使用pid 控制可行性怎么 樣?
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
818 個
工控威望:
1196 點
下載積分:
549 分
在線時間: 658(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-02
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-01-24 17:17
只看該作者
|
小
中
大
你這個控制環里面,最好的精度就是2%,這是執行機構的精度誤差,而且因為可以走通信控制,所以理論上控制部分沒有誤差,剩下的還有測量機構的誤差沒考慮(如果是集成在伺服里面的,那還在2%里面)
所以,你想干嘛呢?
樓主留言:
看來 要換專用壓合伺服了
分享
zhujingyu69
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
853 點
下載積分:
53337 分
在線時間: 1347(小時)
注冊時間:
2008-06-12
最后登錄:
2025-07-02
查看zhujingyu69的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-01-24 20:39
只看該作者
|
小
中
大
樓主是想問用哪種方法來整定P,I,D三個參數,其實三菱有自動整定功能,一般情況下不需要手動整定。另外,我發現你是用通訊方式傳輸扭矩指令,反饋實際扭矩值,會不會有問題啊,485通訊傳輸的輸扭矩指令滯后時間比較大,PID參數不好整定,即使整定出來控制品質也不會好,建議通過以太網通訊方式減少滯后時間,或者直接用模擬量傳輸扭矩指令,用模擬量反饋實際扭矩值更好。
樓主留言:
好的謝謝
分享
zhujingyu69
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
853 點
下載積分:
53337 分
在線時間: 1347(小時)
注冊時間:
2008-06-12
最后登錄:
2025-07-02
查看zhujingyu69的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-01-24 20:47
只看該作者
|
小
中
大
記得我以前做伺服壓機,直接通過PLC給定扭矩值即可,也就是說開環就能達到效果,不需要用PID來閉環控制啊。