FX5U和信捷觸摸屏以太網通信問題
上一主題
下一主題
水木之楊
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
380 點
下載積分:
7760 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2023-07-21
最后登錄:
2025-07-24
查看水木之楊的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-01-18 08:35
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
描述:觸摸屏IP設置
圖片:
描述:觸摸屏SLMP設置
圖片:
描述:PLC以太網設置
圖片:
描述:PLC的SLMP設置
圖片:
同樣的設置,為什么我用FX5S就可以通信,但是5U就一直顯示“正在通信”,連不上。有大神知道哪里出問題了嗎
分享
張海杰
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
331 點
下載積分:
12287 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間:
2021-04-22
最后登錄:
2025-07-25
查看張海杰的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-01-18 09:06
只看該作者
|
小
中
大
把通信狀態寄存器PSW設成100試試。
分享
水木之楊
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
380 點
下載積分:
7760 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2023-07-21
最后登錄:
2025-07-24
查看水木之楊的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-01-18 09:12
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
引用
設為300了,沒有用引用第1樓張海杰于2024-01-18 09:06發表的 :
把通信狀態寄存器PSW設成100試試。
分享
張海杰
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
331 點
下載積分:
12287 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間:
2021-04-22
最后登錄:
2025-07-25
查看張海杰的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-01-18 09:33
只看該作者
|
小
中
大
什么系列的屏,官網下載個手冊好好看看手冊,檢查檢查線。如果實在不行就打信捷售后唄
分享
水木之楊
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
380 點
下載積分:
7760 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2023-07-21
最后登錄:
2025-07-24
查看水木之楊的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-01-20 16:19
只看該作者
|
小
中
大
問題解決了。需要禁用FX5U的用戶認證。