S7-1200設為從站,電腦收不到數據是怎么回事? 收藏 分享到
上一主題
下一主題
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-01-04 22:27
只看樓主
|
小
中
大
如上圖,上圖是通訊連接圖和實物圖,現在1241的通訊卡,指示燈一個也不亮,但是主機還可以識別到1241,因為CPU的診斷紅燈沒有亮,但是這個卡指示燈不亮。我用電腦端的MODSCAN做主站,1200做從站,從站設為地址2,但是電腦端收不到數據上來,現在不知道是程序的問題呢,還是通信卡就是壞的。。。我找了200SMART的主機做個一個測試,可以輕松讀數據上來,但是換這個1200就是讀不上數據來,這是什么原因,謝謝大家
[ 此帖被lzhpsky在2024-01-05 08:07重新編輯 ]
分享
尹夢超
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
258 點
下載積分:
7046 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-05-24
最后登錄:
2025-07-02
查看尹夢超的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-01-04 22:57
只看該作者
|
小
中
大
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1697929_50_0_0.html#anch
分享
wlmissyou
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
66 個
工控威望:
169 點
下載積分:
1320 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間:
2017-06-11
最后登錄:
2025-07-02
查看wlmissyou的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-01-04 22:58
只看該作者
|
小
中
大
第一,接線不正確,第二,如果無法確認1241是否損壞,可以先讓PLC做主站來測試。第三,確認1241沒問題后,再讓PLC做從站。
分享
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
794 個
工控威望:
3213 點
下載積分:
13832 分
在線時間: 1222(小時)
注冊時間:
2019-12-26
最后登錄:
2025-07-02
查看13821917697的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-01-05 17:38
只看該作者
|
小
中
大
你modscan長度 10改成2試試