昆侖通態7012EW的COM2-485與匯川630系列驅動器通訊斷斷續續,報錯1002,1005,1006(設置工程為使用的型號,并且在modbus里面修改通訊優化也不行)電腦在線模擬沒問題
同樣的程序(工程型號設置其他800*480,同一根數據線同一個電源,同樣的環境)下載到7032NI里面,通訊正常無任何報錯
搞兩天才確認是硬件的問題,這要不是有兩個型號,什么時候才能找到問題?
[ 此帖被皮五在2023-12-01 11:09重新編輯 ]
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1936 個
工控威望:
2089 點
下載積分:
11133 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-06-05
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-11-29 14:43
只看該作者
|
小
中
大
估計7012硬件不夠
分享
皮五
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
749 個
工控威望:
2780 點
下載積分:
2053 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間:
2007-07-14
最后登錄:
2025-06-05
查看皮五的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-12-01 11:10
只看該作者
|
小
中
大
今天使用7022EW測試通訊正常,確認7012EW的COM2-485有問題