使用了FX2N-20GM模塊,指令是DFROM K0 K64 K8M521 K1,程序監控中M521及后面的全部為0狀態,請教可能的原因有哪些?謝謝大家!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9725 個
工控威望:
8623 點
下載積分:
16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-05-30
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-08-16 22:04
只看該作者
|
小
中
大
有如下可能
1,DFROM的條件沒接通
2,K0 K64 的值為0
3,或者程序別處有沖突,賣到M521等為0