FX3GA兩個軸不同步
上一主題
下一主題
cyh1986
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
769 點
下載積分:
799 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2025-06-17
查看cyh1986的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-05-04 22:01
只看樓主
|
小
中
大
3GA Y0 和Y1兩個軸,用的DRVA指令,做兩個軸的同步,(噴涂用的,精度要求也不是很高,肉眼看著差不多就行),程序里就是一個M0同時執行兩條DRVA指令,之前用的臺達的伺服,同步還行,這次用的一個國產伺服,肉眼可見一個慢,走個幾圈后,兩個軸的位置能差一個來回(兩個軸是往復在動的)。請問是drva指令用法上有啥問題不,就是不能同時執行兩個DRVA指令
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1947 個
工控威望:
2100 點
下載積分:
11156 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-01
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-04 22:31
只看該作者
|
小
中
大
PLC看輸出脈沖數 應該不會差太多 感覺伺服電子齒輪比沒設置正確
分享
honggun
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1666 個
工控威望:
7092 點
下載積分:
39418 分
在線時間: 941(小時)
注冊時間:
2009-11-16
最后登錄:
2025-07-01
查看honggun的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-05-04 23:26
只看該作者
|
小
中
大
交換測試下是plc的問題還是驅動問題
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9729 個
工控威望:
8627 點
下載積分:
16861 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-06-26
查看ymmfa的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2023-05-05 09:45
只看該作者
|
小
中
大
要求不高的時候,同時用2條指定控制2個Y同時發脈沖,應該是很接近同步的。
“之前用的臺達的伺服,同步還行,這次用的一個國產伺服,肉眼可見一個慢”
感覺這是重點,從這方面排查下
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
g063004
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
206 點
下載積分:
2490 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2023-01-17
最后登錄:
2024-06-12
查看g063004的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2023-05-05 10:36
只看該作者
|
小
中
大
監控一下數據 看看 是發得脈沖 差不差 不差就是伺服得問題
分享
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
434 個
工控威望:
532 點
下載積分:
1285 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間:
2020-11-27
最后登錄:
2025-07-01
查看18857713026的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2023-05-05 15:48
只看該作者
|
小
中
大
抓伺服驅動器 位置就行了 一下就能看出 是丟脈沖 還是齒輪比不對
分享
ljb6688
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1860 個
工控威望:
2008 點
下載積分:
116128 分
在線時間: 1999(小時)
注冊時間:
2009-12-08
最后登錄:
2025-07-01
查看ljb6688的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2023-05-05 15:59
只看該作者
|
小
中
大
感覺同品牌的伺服會好些,與是否國產無關
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件
分享
黎偉杰
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
140 點
下載積分:
218 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2020-08-07
最后登錄:
2024-08-07
查看黎偉杰的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2023-05-05 17:16
只看該作者
|
小
中
大
伺服參數不一樣吧,把兩伺服參數弄成一樣再試試
分享
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
693 個
工控威望:
5694 點
下載積分:
6586 分
在線時間: 814(小時)
注冊時間:
2018-11-17
最后登錄:
2025-06-30
查看工控肥仔的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2023-05-06 08:42
只看該作者
|
小
中
大
同品牌同型號的伺服,設同樣的參數,兩個伺服的脈沖跟方向點位接一個輸出點,這樣的同步會好很多
分享
mall9002
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
248 點
下載積分:
921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2017-11-30
最后登錄:
2025-04-03
查看mall9002的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2023-05-08 14:01
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第8樓工控肥仔于2023-05-06 08:42發表的 :
同品牌同型號的伺服,設同樣的參數,兩個伺服的脈沖跟方向點位接一個輸出點,這樣的同步會好很多
這是最粗暴,最直接的方法。三菱沒有隨動,信捷有隨動指令,匯川中型可以用把從軸掛齒輪軸。國產好多都是codesys平臺,可以用齒輪軸隨動