S7-1500的通訊難倒了
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
longergkrjy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
258 點
下載積分:
37435 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間:
2015-08-11
最后登錄:
2025-07-22
查看longergkrjy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-03-17 22:46
只看樓主
|
小
中
大
一臺s7-1500帶了ET200SP了,然后怎么再與另臺S7-1500通訊,兩臺S7-1500都帶有ET200SP了,那么他們如何互相訪問,目前都是以太網通訊。
分享
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
372 個
工控威望:
491 點
下載積分:
1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2025-07-10
查看戇獅的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-03-17 22:59
只看該作者
|
小
中
大
PLC間用S7連接通訊
廣州夏譜 工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
分享
longergkrjy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
258 點
下載積分:
37435 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間:
2015-08-11
最后登錄:
2025-07-22
查看longergkrjy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-03-17 23:34
只看該作者
|
小
中
大
編譯通不過,提示鏈接接口位于不同子網中,請使用路由器連接本地接口
分享
longergkrjy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
258 點
下載積分:
37435 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間:
2015-08-11
最后登錄:
2025-07-22
查看longergkrjy的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2023-03-17 23:37
只看該作者
|
小
中
大
PLC1與ET200SP通訊是PN/IE_1,PLC2與ET200SP鏈接是PN/IE_3,如果PLC1與PLC2采用S7連接,編譯就提示要加路由器了
分享
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
908 個
工控威望:
969 點
下載積分:
17470 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2019-04-14
最后登錄:
2025-07-18
查看情深深雨蒙蒙的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2023-03-18 09:00
只看該作者
|
小
中
大
沒有加交換機么
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
分享
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
139 點
下載積分:
2406 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間:
2019-01-25
最后登錄:
2025-07-25
查看frostspirit的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2023-03-18 09:11
只看該作者
|
小
中
大
2個PLC在不在一個網段里,有的1500PLC是有雙網口的,不同IP,所以要檢查一下
分享
reveriexue
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
93 個
工控威望:
8516 點
下載積分:
6489 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間:
2012-05-12
最后登錄:
2025-07-25
查看reveriexue的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2023-03-18 09:14
只看該作者
|
小
中
大
走PNIO啊,可以把另一臺配置為另一臺的IO從站,這樣可以通訊
分享
qll72368
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
2471 點
下載積分:
3592 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2021-11-30
最后登錄:
2025-07-25
查看qll72368的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2023-03-19 09:05
只看該作者
|
小
中
大
最好使用現有網絡,兩邊同時修改組態和程序,做PN通訊或OUC通訊,跨網需要路由器
如果不允許雙方同時修改組態,可以考慮S7單邊通訊
分享
yiyang1
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
388 個
工控威望:
535 點
下載積分:
1350 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間:
2012-11-11
最后登錄:
2025-07-24
查看yiyang1的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2023-03-19 10:44
只看該作者
|
小
中
大
典型應用,PLC要搞雙網卡,或者重新配置兩個1500
分享
一心工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
258 個
工控威望:
386 點
下載積分:
1415 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-06-02
最后登錄:
2025-07-24
查看一心工控的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2023-03-20 11:35
只看該作者
|
小
中
大
同品牌的PLC之間應該很好處理,一般都有CPU之間的簡單通訊,提供幾個PLC之間通訊的案例(基于IGT-DSER):
PLC之間通訊案例.rar
(3135 K) 下载次数:136
分享
玉機之
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
153 點
下載積分:
756 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間:
2021-06-06
最后登錄:
2025-07-20
查看玉機之的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2023-03-20 12:12
只看該作者
|
小
中
大
加個交換機 設置IP地址不可以嗎
分享
xlw415
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
150 個
工控威望:
1544 點
下載積分:
18601 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2021-08-19
最后登錄:
2025-07-25
查看xlw415的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2023-03-21 08:41
只看該作者
|
小
中
大
10樓方法好.
全部PLC和遠程IO都連接到同一個交換機,設置各自不同的IP地址,相同的子網掩碼
1. PLC與PLC間走S7通訊
2. 主PLC做主站帶其下的200SP,另一個PLC做智能設備(遠程IO主站,帶其下的200SP從站)