公司是外企,10年前老外寫的程序,就是一個除塵器的控制程序,除塵器有4個倉室,目前的工藝是只要其中任何一個倉室的壓差高于2000,就會停風機,現在公司要求呢,改為A B C D都為2000時停風機,由之前的并聯關系,改為串聯關系。但是這個程序用STL和FBD寫的,我實在看不懂,也無法轉換成梯形圖,我梳理了一下圖紙和IO地址,把差壓表的地址和觸摸屏停機值設定的地址,都寫到紙上了,大家下載這個程序看看,從哪里入手改程序,從FC5里改嗎?沒有看懂,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2023-02-22 10:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-02-22 10:44
只看該作者
|
小
中
大
我想這個思路改下連鎖停機程序,新加一段比較程序,然后在舊的連鎖程序里,隨便串一個不用的M常開位,停用舊連鎖,啟用新連鎖程序,不知道這個方法可以嗎,F在找不到舊連鎖程序在哪里?
分享
monkey9
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
82 點
下載積分:
708 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2023-02-06
最后登錄:
2023-03-03
查看monkey9的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-02-22 15:20
只看該作者
|
小
中
大
跟著學習學習
分享
monkey9
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
82 點
下載積分:
708 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2023-02-06
最后登錄:
2023-03-03
查看monkey9的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2023-02-22 15:21
只看該作者
|
小
中
大
跟著學習學習
分享
bdmogui
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
173 個
工控威望:
297 點
下載積分:
1151 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間:
2013-10-12
最后登錄:
2025-06-27
查看bdmogui的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2023-02-22 15:50
只看該作者
|
小
中
大
用交叉參考查Q0.5試試能能找到
分享
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
366 點
下載積分:
1303 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間:
2020-10-23
最后登錄:
2025-07-02
查看投湖自盡的魚的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2023-02-22 16:57
只看該作者
|
小
中
大
跟著學習學習。。。。
分享
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
599 個
工控威望:
651 點
下載積分:
2296 分
在線時間: 1852(小時)
注冊時間:
2010-07-25
最后登錄:
2025-07-01
查看xjynzlp的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2023-02-22 18:55
只看該作者
|
小
中
大
這個程序部分是用STL寫的,由于涉及到一些零時變量、DB塊的作用,要想看到懂,必須結合電路圖才行,如果不牽扯技術問題,你可以發來一份電路圖(電路圖用掃描或照片也行)給我,我可以給你看看,
360684677@qq.com
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2023-02-22 21:13
只看該作者
|
小
中
大
10年了圖紙不全了,沒有幾張圖,點數不多,相關的地址,我寫到那個紙上了,觸摸屏有個報警停機設定值,我也寫紙上了,變頻器的啟動是Q0.5,4個差壓的地址我也寫紙上了。
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2023-02-23 00:11
只看該作者
|
小
中
大
除塵器之前有4個倉室,之前的工藝是只要其中任何一個倉室的壓差高于2000,就會停風機,F在公司把除塵器改造了,就一個大倉室了,但是差壓傳感器還是在原位置上,目前要求是,改為A B C D同時為2000時停風機,由之前的并聯關系,改為串聯關系停機。
分享
liaohp
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
202 點
下載積分:
612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2011-09-28
最后登錄:
2024-10-31
查看liaohp的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2023-02-24 16:28
只看該作者
|
小
中
大
程序都被你自己寫好啦
分享
秋悲客
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
165 點
下載積分:
640 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2011-12-28
最后登錄:
2025-06-30
查看秋悲客的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2023-02-28 11:24
只看該作者
|
小
中
大
st一般就是處理計算和數據,和主要程序邏輯沒有關系,你搞清楚高于2000的那部分邏輯應該就能解決了
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2023-02-28 19:57
只看該作者
|
小
中
大
我想刪除之前老程序里面的并聯停機程序