三菱變頻器使用外部電源接線求助
上一主題
下一主題
wyfeng1018
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
190 點
下載積分:
743 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間:
2016-06-01
最后登錄:
2025-07-21
查看wyfeng1018的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-12-20 14:20
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
圖片:
請教一下,
變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。
分享
蘇州工人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
3714 點
下載積分:
3566 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間:
2021-07-23
最后登錄:
2025-07-24
查看蘇州工人的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-12-20 16:49
只看該作者
|
小
中
大
按下面的電路圖接就行了,源型和漏型好像有個撥碼的,只要電壓不錯一般不會燒,內部有保護電路的
分享
jetli420
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
219 點
下載積分:
7324 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間:
2014-04-25
最后登錄:
2025-07-15
查看jetli420的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-12-28 19:50
只看該作者
|
小
中
大
E740的變頻器PC端子接24+,正反轉高中低三個端子PLC漏型輸出,此控制方式無問題,項目已驗證!
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1603 個
工控威望:
1825 點
下載積分:
6387 分
在線時間: 702(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-21
查看langui的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-12-29 15:52
只看該作者
|
小
中
大
你把PC端和SD端當成內部電源的+和-就可以了,這個變頻器的輸入是使用雙向光耦的,漏型的COM端接SD,Y接信號端就可以了。
分享
13287211171
三人行,必有我師焉
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
187 個
工控威望:
967 點
下載積分:
317 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2021-12-18
最后登錄:
2025-07-24
查看13287211171的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2022-12-29 17:25
只看該作者
|
小
中
大
我們這邊用的 PC沒接線 SD接個0V,輸出的Y接STF,如果需要高低速 就接一下就行了