fx3u plc接的壓力傳感器跳動幅度很大
上一主題
下一主題
壹零壹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
154 點
下載積分:
3016 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2017-11-14
最后登錄:
2024-03-06
查看壹零壹的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-11-15 10:30
只看樓主
|
小
中
大
傳感器用的是國產的,精度在0.1%,測得的電流在0.001的幅度跳動,但是不接任何壓力,連接到plc上,有3kpa的壓力跳動,這是什么原因?plc數據用的是16000的,要這么出來讓數據不怎么跳動呢?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-23
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-11-15 10:49
只看該作者
|
小
中
大
如果是FX3U-4AD
使用緩存 [BFM #6~#9]數字濾波器設定
會好很多
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
壹零壹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
154 點
下載積分:
3016 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2017-11-14
最后登錄:
2024-03-06
查看壹零壹的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-11-15 14:56
只看該作者
|
小
中
大
是FX3U-4AD ,好的
謝謝
分享
hansir
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
101 點
下載積分:
2030 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2021-09-17
最后登錄:
2025-07-19
查看hansir的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-11-16 08:25
只看該作者
|
小
中
大
平均數設大一點
分享
壹零壹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
154 點
下載積分:
3016 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2017-11-14
最后登錄:
2024-03-06
查看壹零壹的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2022-11-16 08:55
只看該作者
|
小
中
大
要求壓力降低500pa就要有動作,平均數大了檢測時間會不會太長了