發表于: 2022-09-10 15:24
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
如圖,如果一個485通訊線路中有多個站。有效通訊距離是總的通訊線路不超過1200M嗎?各站間的距離有沒要求,這種情況下是不是各站都得是隔離型通訊端口?如果用SMART200非隔離型的通訊端口,用一個中繼器加在從站旁邊可以嗎?
分享
madawa
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
171 點
下載積分:
870 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2017-06-09
最后登錄:
2025-06-28
查看madawa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-09-10 15:43
只看該作者
|
小
中
大
還是對各站間距離沒要求,總長度不超過1200米,在485的末站加120Ω的電阻就好了?
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-09-12 13:06
只看該作者
|
小
中
大
做過總長超過1260多米距離的多個變頻器的通訊,和你畫的示意圖差不多,是汽車烘烤線的傳運系統變頻器和電箱的通訊,也沒有你說的哪么嚴,但在選材上,我們選 用的是0.5平方毫米的屏蔽雙絞線,但也沒有辦法驗證是否和我本次選材有關,總之,五年了,也沒有出現任何問題 ,參數選的都是9600,8,1,偶
樓主留言:
謝謝回復,SMART的485是非隔離型端口,有效通訊距離50M。想來想去換成了1200的PLC與模塊