第一次用歐姆龍的PLC,我想用PULS指令和ACC指令, 來實現絕對定位。
先用ORG回原點后, 再走絕對位置,定位正常。
位置走到一半時,暫停,關電后重啟PLC,想接著走剩下的脈沖數,執行PULS指令和ACC指令,可是PLC不發脈沖,一定要用ORG回原點后才能發脈沖。
怎么樣才能實現PLC重啟后,繼續走剩下的脈沖數?
分享
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
415 個
工控威望:
1510 點
下載積分:
676 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間:
2016-01-13
最后登錄:
2025-06-02
查看xiao_ming的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-06-04 20:36
只看該作者
|
小
中
大
沒辦法因為原點遺失這是一個保護機制
分享
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
222 點
下載積分:
57369 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2017-05-14
最后登錄:
2025-06-06
查看廖俊斌的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-06-05 08:31
只看該作者
|
小
中
大
可以用ini設置0位,在把原來的位置設置進去,再執行需要的位置。
分享
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
543 個
工控威望:
653 點
下載積分:
1909 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間:
2016-09-20
最后登錄:
2025-06-05
查看bnnyygy的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-06-05 19:39
只看該作者
|
小
中
大
位置走到一半時,暫停,關電后重啟PLC,想接著走剩下的脈沖數。
你可以實時保存當前位置,PLC給電第一次用INI把緩存位置設置進去,這個時候就有坐標了,但是,機械位置在設備斷電以后,能確保不動嗎?這個不是很穩妥的方案,但是也可以用。
還有一種方案,用絕對值伺服,通訊讀取伺服驅動器當前位置,
分享
460950618
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
92 點
下載積分:
744 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2018-01-19
最后登錄:
2025-05-20
查看460950618的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2022-06-09 06:05
只看該作者
|
小
中
大
2樓的方法是對的, 不過關電后,A276里的已走脈沖數也會丟失(我用的時脈沖通道0),需要用PRV指令時時保存已經走過的脈沖數。
回3樓, 機器用的時蝸輪蝸桿減速機和絲桿, 水平置位, 不用擔心停電后位置移動。