用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
開關電源燒了2個,大神來分析分析原因。
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
946 個
工控威望:
4521 點
下載積分:
1328 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2015-08-28
最后登錄:
2025-06-04
查看請叫我老鐵的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-05-06 18:16
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2860 個
工控威望:
4491 點
下載積分:
220993 分
在線時間: 3221(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-06-04
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-05-06 18:34
只看該作者
|
小
中
大
你這線路肯定沒這么簡單。。!建議上電測量開關電源供電電壓應該就可以知道原因!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
ajunn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
691 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2025-06-04
查看ajunn的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-05-06 19:54
只看該作者
|
小
中
大
開關電源輸出是否與別的24VDC電源并聯了?
開關電源是否有輸入電壓選擇撥碼?有沒撥到正確位置?
拆下來,檢查電路板看燒了什么?
考慮開關電源前加隔離變壓器
分享
nbfhylb
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
3221 點
下載積分:
26197 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2007-11-06
最后登錄:
2025-06-04
查看nbfhylb的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-05-06 20:05
只看該作者
|
小
中
大
你測下波形這還是正玄波嗎?
分享
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
397 個
工控威望:
2610 點
下載積分:
1461 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間:
2017-08-29
最后登錄:
2025-06-04
查看菜鳥學工控_1的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2022-05-07 13:48
只看該作者
|
小
中
大
很簡單,你可以把開關電源L、N端到電機的并線接到空氣開關那里,就是空氣開關出兩組線,一組到開關電源,一組到電機,看看這樣開關電源還燒嗎?另外換一個靠譜的開關電源品牌,比如歐姆龍或者正品的明緯就用樓主圖示的接法,看看還會不會燒
分享
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
282 個
工控威望:
368 點
下載積分:
15780 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2021-07-24
最后登錄:
2025-06-02
查看曾姚王的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2022-05-07 13:59
只看該作者
|
小
中
大
加個開關要多少錢嘛。
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1952 個
工控威望:
2116 點
下載積分:
7361 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-06-03
查看goldage的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2022-05-07 22:07
只看該作者
|
小
中
大
電機另外接一組電源吧
分享
烏嘍牛
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
714 個
工控威望:
842 點
下載積分:
2009 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2020-06-10
最后登錄:
2025-06-01
查看烏嘍牛的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2022-05-08 02:58
只看該作者
|
小
中
大
不知道啊,電源端子是鐵的火熱燒了?
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2448 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2022-05-08 07:06
只看該作者
|
小
中
大
電機不要和開關電源并聯接,從接觸器出來。再分開。盡量減少對開關電源的沖擊。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
dingzyi
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
789 個
工控威望:
945 點
下載積分:
10189 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間:
2011-05-29
最后登錄:
2025-06-04
查看dingzyi的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2022-05-08 07:42
只看該作者
|
小
中
大
電機電源供電問題
plc
分享
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
377 個
工控威望:
501 點
下載積分:
1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間:
2016-03-13
最后登錄:
2025-05-07
查看中文zhw的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2022-05-08 21:07
只看該作者
|
小
中
大
單相馬達的啟動電容通過回路放電,外供電源的基波電壓疊加電容放電電壓,超出電源合工作電壓,造成電源合整流部分及穩壓部分元件燒壞…
分享
wymwang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
282 點
下載積分:
24248 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2022-03-11
最后登錄:
2025-06-04
查看wymwang的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2022-05-10 15:18
只看該作者
|
小
中
大
不要接在一起,分開走
分享