開關電源燒了2個,大神來分析分析原因。
上一主題
下一主題
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
973 個
工控威望:
4686 點
下載積分:
895 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間:
2015-08-28
最后登錄:
2025-07-20
查看請叫我老六的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-05-06 18:16
全看
|
小
中
大
圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
分享
史煥龍
史煥龍
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
162 點
下載積分:
13144 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間:
2016-12-15
最后登錄:
2025-07-24
查看史煥龍的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-05-13 10:22
全看
|
小
中
大
燒開關電源的原因是當電機關閉時產生感生電勢高壓沖擊開關電源使開關電源損壞