圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 854 點
下載積分: 54249 分
在線時間: 1357(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-07-27
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-12 21:30
馬達是個感性負載,斷開時會產生高壓加在開關電源的交流輸入端,所以開關電源會因輸入電壓過高而燒壞