用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
昆侖通態觸摸屏與200SMART PLC時間同步
上一主題
下一主題
longergkrjy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
258 點
下載積分:
37435 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間:
2015-08-11
最后登錄:
2025-07-22
查看longergkrjy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-04-22 09:22
只看樓主
|
小
中
大
如何實現昆侖通態觸摸屏與200SMART PLC的時間同步,若發現PLC和觸摸屏時間不同步,自動校準時間。大神們你們是如何實現這個功能的呢?
分享
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
1865 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2017-08-29
最后登錄:
2025-07-23
查看菜鳥學工控_1的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-04-22 14:02
只看該作者
|
小
中
大
可以把PLC的時間讀出來,變量放到HMI上,人工對著北京時間手動校正;PLC和HMI的自帶時鐘和現實的北京時間時間長了會有累計誤差
分享
longergkrjy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
258 點
下載積分:
37435 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間:
2015-08-11
最后登錄:
2025-07-22
查看longergkrjy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-04-22 22:13
只看該作者
|
小
中
大
所謂這個時間同步,是不需要人工更改的,是PLC與觸摸屏本身的時間自動進行校準哦,一般以觸摸屏的時間為準,如果觸摸屏時間不準確,可以進入系統調節時間。
分享
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
1865 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2017-08-29
最后登錄:
2025-07-23
查看菜鳥學工控_1的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-04-23 08:08
只看該作者
|
小
中
大
樓主所說意思是,以HMI時間為基準,PLC的時間與HMI時間同步,那更簡單了,讀出昆侖通態的HMI時鐘,使用腳本將HMI時間寫入到PLC變量,再用SET_RTC將讀取到HMI時鐘的PLC變量寫入同步,1分鐘自動校準一次,HMI時鐘不準,可以在HMI啟動時進入系統人工調整
分享
longergkrjy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
258 點
下載積分:
37435 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間:
2015-08-11
最后登錄:
2025-07-22
查看longergkrjy的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2022-04-23 12:31
只看該作者
|
小
中
大
果然是大神啊,就是這個意思
分享