請教各位大蝦,只用一臺F700變頻器和一個壓力變送器(4-20mA)能控制水泵穩定輸出嗎?還需要其它什么東西嗎?謝謝!
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-16
查看fjqz00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-17 09:53
只看該作者
|
小
中
大
可以用來恒壓供水,不過當然還要一些別的器件,比如說空開
分享
luoqiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
335 個
工控威望:
465 點
下載積分:
2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-06-30
最后登錄:
2025-05-10
查看luoqiang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-07-17 18:14
只看該作者
|
小
中
大
當然要個空開,還需不需要一個設定壓力值的控制器?讓水泵恒定輸出多少兆帕.
分享
dree
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dree的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-07-17 23:46
只看該作者
|
小
中
大
以上的設備已經足夠,只要換算一下變送器4-20MA對應的壓力值是多少,用PID調節就可以實現恒壓輸出。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-07-18 09:13
只看該作者
|
小
中
大
可以的。按4-20MA換算頻率上下限設置既可。
分享
luoqiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
335 個
工控威望:
465 點
下載積分:
2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-06-30
最后登錄:
2025-05-10
查看luoqiang的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-07-21 20:34
只看該作者
|
小
中
大
如果4MA時為0HZ,那水泵停止后變送器為4MA,沒有一個初始設定值,那怎么能開啟水泵?