有一臺新的三菱D720的變頻器,查資料說使用FRconfiguratiorsw3的軟件,使用中發現導出到電腦的文件無法加載出來,所以也就無法下載到另一臺變頻器。
后來下載了FRconfiguratior2,使用中發現參數導入到變頻器后顯示完成,但變頻器的參數沒有更新過來,比如說原變頻器P1上限頻率是120,我改為60后再次下載到變頻器后還是120,請教大家!謝謝!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9725 個
工控威望:
8623 點
下載積分:
16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-05-30
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-04-17 22:50
只看該作者
|
小
中
大
軟件用FR Configurator2 是對的
寫參數時,變頻最好處于停止狀態。
寫完參數,重啟下變頻看有沒變化。
如果重啟后也沒變化,手動用操作面板改一下。如果面板也改不了,檢查是否設置了參數寫入禁止。
最好把PR77設置為2 (任何模式均可寫入參數)
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
895 個
工控威望:
1238 點
下載積分:
7711 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-06-02
查看zx1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-04-17 23:33
只看該作者
|
小
中
大
PR77出廠設置為0,變頻器是在停止模式下
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
895 個
工控威望:
1238 點
下載積分:
7711 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-06-02
查看zx1234的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-04-18 20:45
只看該作者
|
小
中
大
今天聯系三菱技術,按照他的方式在官網下載了sw3的英文版本后下載參數時還是報錯
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
895 個
工控威望:
1238 點
下載積分:
7711 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-06-02
查看zx1234的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2023-02-15 10:33
只看該作者
|
小
中
大
換了臺電腦問題解決了,看來軟件與電腦兼容性的問題