現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
分享
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
796 個
工控威望:
3215 點
下載積分:
13836 分
在線時間: 1228(小時)
注冊時間:
2019-12-26
最后登錄:
2025-07-24
查看13821917697的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-03-03 22:17
只看該作者
|
小
中
大
模擬量好啊,通訊畢竟要花費時間,還得寫通訊程序。 壓力傳感器啊太多了,多貴的都有,好的就霍尼或者羅斯蒙特,便宜點的國產一大堆,具體看你使用在什么工況環境下。
分享
蘇州工人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
3714 點
下載積分:
3536 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間:
2021-07-23
最后登錄:
2025-07-24
查看蘇州工人的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-03-04 10:17
只看該作者
|
小
中
大
用壓力表負壓型的不行嗎?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-23
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-03-04 11:52
只看該作者
|
小
中
大
化工行業多用霍尼或者羅斯蒙特,
一般行業用丹佛司,
AD模塊加壓力傳感器。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
825 個
工控威望:
1204 點
下載積分:
566 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-23
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2022-03-04 13:45
只看該作者
|
小
中
大
盡量用通信,模擬量要校準,要做物理量和采集值變換,要考慮干擾,而且不具有可擴展性(一般PLC一路模擬量就要對應一路模擬量輸入),通信可以一個接口掛多個傳感器
通信就簡單多了,數字量的系統,要么不通要么通上了數據讀回來就能用
順便你這種需求直接上壓力開關不香么?
分享
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
1059 點
下載積分:
11521 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2019-06-08
最后登錄:
2025-07-22
查看青年加油的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2022-03-04 16:25
只看該作者
|
小
中
大
就是沒做過,不知道用模擬量還是通訊,哪個方便,或者說哪個編程省事
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2022-03-04 22:35
只看該作者
|
小
中
大
只圖省事,完全不考慮抗干擾、后期的維護維修問題。這么說吧,采用現場總線技術早已被證實是大趨勢,數字技術抗干擾能力優于模擬技術,用通訊(現場總線)技術有利于降低硬件線路復雜程度,有利于降低線路故障。當然,硬件線路變得簡單了,軟件必然變得復雜。順便說說,你那個頭像很有喜慶感
分享
郁哥哥
QQ:4192190
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
318 個
工控威望:
1018 點
下載積分:
1074 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間:
2021-04-22
最后登錄:
2025-07-15
查看郁哥哥的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2022-03-08 08:26
只看該作者
|
小
中
大
AD DA
郁哥哥
分享
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
372 個
工控威望:
1034 點
下載積分:
576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2021-04-13
最后登錄:
2025-07-15
查看mr_liu的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2022-03-08 08:37
只看該作者
|
小
中
大
做空真空泵的測試機,直接4-20MA模擬量就OK了。傳感器可以用上儀,天康什么的都行,至于羅斯蒙特什么的大品牌,不差錢可以用。。。
分享
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
1865 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2017-08-29
最后登錄:
2025-07-23
查看菜鳥學工控_1的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2022-03-08 13:09
只看該作者
|
小
中
大
附議1樓,模擬量相對簡單一點
分享
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
982 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
13898 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2017-04-12
最后登錄:
2025-07-23
查看工控菜鳥的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2022-03-08 13:43
只看該作者
|
小
中
大
像這種檢測壓力值我們就用亞德客和松下的壓力表,設定好然后輸出開關信號,如果你要讀出壓力值那就得通訊或者模擬量了
分享
zouyunhuang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
106 個
工控威望:
174 點
下載積分:
551 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2021-09-18
最后登錄:
2024-10-18
查看zouyunhuang的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2022-03-11 13:52
只看該作者
|
小
中
大
模擬量模塊,我這邊公司經常用,只要變送器選擇好一點,數值還是很穩定的。三菱L+LAD4+變送器;選擇次數平均,加時長,可以達到比較穩定的值