接地:GR端子是大地接地端子。
用防止感應電的專用接地線(截面積2mm2以上的電線)采用第三種接地方式(接地電阻100Ω以下)。
LG是噪音濾波器中性端子,若因噪音大而產生誤動作,或為了防止電擊,把LG與GR短接,采用第三種接地方式。接地線的長度在20m以內為宜。
接地線與其它設備共用或與建筑物的金屬結構連接會適得其反,受到惡劣影響。