日本的2根火線能直接接FX5U嗎
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
henmafan
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
79 點
下載積分:
509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2021-10-16
最后登錄:
2025-07-09
查看henmafan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-10-20 16:56
只看樓主
|
小
中
大
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
分享
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
780 個
工控威望:
1510 點
下載積分:
7445 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-21
查看崇慶陽光的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-10-20 17:02
只看該作者
|
小
中
大
不管是一根火線還兩根火線,只要電壓相等。
不懈努力,一切皆有可能 ...
分享
seafar
目前C#
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
620 個
工控威望:
767 點
下載積分:
1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間:
2018-03-23
最后登錄:
2025-06-10
查看seafar的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-10-20 17:10
只看該作者
|
小
中
大
直接干,干就完了
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
分享
wenqing1012
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
659 個
工控威望:
819 點
下載積分:
2469 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間:
2006-11-03
最后登錄:
2025-07-23
查看wenqing1012的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2021-10-20 17:22
只看該作者
|
小
中
大
控制電源最好用個隔離變壓器,會安全的。
當然也可以直接接(減少成本)。
機會是自己創造的!
分享
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
464 個
工控威望:
1286 點
下載積分:
305 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間:
2021-02-19
最后登錄:
2025-03-21
查看樓上小王的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2021-10-20 17:26
只看該作者
|
小
中
大
兩根火線 就是 200V ,可以用
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-23
查看ymmfa的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2021-10-20 18:22
只看該作者
|
小
中
大
1根火線 1根零線 就行。
或者找一個便宜的東西先試試水,比如那個交流負載的指示燈,蜂鳴器
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-23
查看yerong的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2021-10-20 20:11
只看該作者
|
小
中
大
電壓在范圍內 沒問題
分享
catywu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
649 個
工控威望:
861 點
下載積分:
20029 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間:
2007-08-19
最后登錄:
2025-07-23
查看catywu的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2021-10-21 08:22
只看該作者
|
小
中
大
沒問題,我們就是這樣用的
分享
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
491 個
工控威望:
5049 點
下載積分:
3617 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間:
2020-06-11
最后登錄:
2025-07-23
查看tangjiezyc的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2021-10-21 09:30
只看該作者
|
小
中
大
三相220啦,兩相也是220直接接到PLC電源就好。一般的伺服驅動器都是這樣的電源輸入。
分享
iftengfree
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
91 個
工控威望:
186 點
下載積分:
860 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2016-09-18
最后登錄:
2025-07-22
查看iftengfree的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2021-10-21 11:59
只看該作者
|
小
中
大
電壓對就可以了,三相220v的接任意兩相都是220v
分享
mall9002
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
248 點
下載積分:
921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2017-11-30
最后登錄:
2025-04-03
查看mall9002的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2021-10-21 15:48
只看該作者
|
小
中
大
說的沒錯,日本的FANUC系統就是3相220的電源,所以國內的FANUC系統機床都要配變壓器。就是相間電壓我們是380,他們是220.電源直接接兩根火線就是220VAC,沒一點問題。機床上的220電源都是這么接的。pLC和開關電源都可以。我們一般的fanuc系統的機床也是沒有零線,就3根火線和1根地線。
分享
henmafan
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
79 點
下載積分:
509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2021-10-16
最后登錄:
2025-07-09
查看henmafan的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2021-10-22 16:38
只看該作者
|
小
中
大
PLC還是賠了個變壓器,24V電源開關用的兩根火線
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go